Svårt att sätta rätt rubrik, men så här är det:

Jag har en 5x2,5mm2 kabel som kommer in till mitt ena garage, det går från centralen 5m där ifrån och det sitter en kopplingsdosa direkt i garaget.

Nu vill jag dra lite ny el till framför allt lysrörsarmaturer i garaget.
Är det ok att koppla 1,5mm2 från den dosan?

Eller är den ända rätt vägen att byta kopplingsdosan till en mindre kapsling med nya säkringar i, alltså en "mindre undercentral"?

//Niklas
 
Det normala är väl att man isåfall har en undercentral i garaget.
 
Det ”enda rätta” är en liten kapsling med en/flera säkringar.

Sitter det en JFB i matande ände? Om inte sätt en i kapslingen också.
 
Ok, låter som att undercentral är mest rätt! =)
Och jag inser ju fördelarna med det också.

Det finns JFB i centralen, kanske blir en för garaget också, jag har det i andra garaget där jag har en undercentral, men den centralen matar även allt utomhus.

Tack för snabb återkoppling.
 
Det är ingen idé att ha två JFBer efter varandra, om det blir ett jordfel så är det slumpen som avgör om ena eller bägge löser, ena gången kan ena lösa, andra gången den andra osv.
 
De jag har sitter inte efter varandra, de sitter som egna centraler.
Så blir det fel utomhus, löser inte resten av huset.
 