Jag har en IVT 495. (Frånluft kombinerat med Jordvärme)

Jag har noterat att det bubblar/porlar ganska mycket i rören för etanolen.
Något LP larm har inte löst ut.
Etanolnivån i expansionskärlet har inte sjunkit (kan vara felmonterad)

Är det troligtvis luft i systemet?
Orsaker (Läckage?) ?
 
Vanligaste felet med 495 twin är att installatören använt en för klen pump vid luftningen av KB-kretsen, det bör vara en sk jetpump. kontakta din installatör igen o be honom att han luftar om din KB-krets.
 
Om det nu då cirkulerar runt en massa luft i KB-kretsen, varför försvinner inte vätskan ur expansionskärlet?
 
Du har luft i slangarna. Du blir inte av med luften med den vanliga cirkulationen, det är för litet flöde. Ring installatören och be om en renspolning av slangarna.
Du har, utöver störande bubbelljud även nu en anläggning som går lite mindre effektivt.
 