Kan jag få förslag på lämplig jordkabel som skall dras mellan två byggnader. Längd nästan 100 meter blir det med ändarna inomhus. Skall klara 35 A.
 
tommib
Med den belastningen och längden är det nog lönt att börja titta på AKKJ eller N1XV-AR, dvs aluminiumkablar.

Använd t.ex Drakas kabelstickan och/eller Eldim (googla) för att få en lagom dimension.

Om jag ska killgissa lite så hamnar du nog i häradet 50 kvmm Al eller 35 kvmm Cu.
 