8 618 läst ·
10 svar
9k läst
10 svar
jordkabel
ska koppla in en jordkabel mellan huset och friggeboden .Huset och friggeboden har var sin elcentral . Jordkabeln har fyra ledningar (3 faser och en nolla) samt en koppar skärm ytterst på utsidan av kabeln . Ska koppar skärmen anslutas eller bara klippas av?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Tvinna ihop, tejpa med gul/grön-tejp eller trä på gul/grön slang och anslut till skyddsjordskenan.
Men är du verkligen säker på att du ska ge dig på att koppla in en stigare i en central om du inte ens kände till vad som tjänar som skyddsjord? Det är skillnad på hempul och hempul...
//Patrik
Men är du verkligen säker på att du ska ge dig på att koppla in en stigare i en central om du inte ens kände till vad som tjänar som skyddsjord? Det är skillnad på hempul och hempul...
//Patrik
Redigerat:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hur ska den kunna vara det?? Du för ju in jord till centralen och elanläggningen genom kopparskärmen.. Det är en skyddsjordledare, den fungerar inte som en biledare.
Om det hade varit N1XV så hade det funnit en grön/gul ledare i stället och den skulle anslutas till skyddsjordskenan.
Edit: Och även om det hade varit en biledare så skulle det vara krav på att den anslöts till jord, undantaget biledaren i EKRK som saknar krav på kontinitet. Dock bör den anslutas ändå.
//El-Patrik
Om det hade varit N1XV så hade det funnit en grön/gul ledare i stället och den skulle anslutas till skyddsjordskenan.
Edit: Och även om det hade varit en biledare så skulle det vara krav på att den anslöts till jord, undantaget biledaren i EKRK som saknar krav på kontinitet. Dock bör den anslutas ändå.
//El-Patrik
Redigerat:
Fast om du använder dig av flätan som jord och nolledaren som nolla och håller dom separat sen i nya centralen så har du ett mer "riktigt" system. Men husr som, det är ju inget jobb du får göra utan behörighet vilket fall som helst och med tanke på vad du inte vet om man ser till vad du frågar om i tråden så kanske det är läge att anlita elektriker.
Om du har PEN (PE + N = skyddsjord och nolla kombinerat) i din matande central kan du även fortsätta med PEN till friggeboden, dvs 4-ledarsystem, 3 faser + PEN.snubben11 skrev:
Men det förutsätter att du drar minst 10mm2 ledare, och då en 4x10 är dyrare än en 5x6 så brukar det vettigaste vara att dra en 5x6 (eller i vissa fall mindre area) och separera nollan från skyddsjord.
Det kräver dessutom att du har en undercentral där.
5-ledare är dessutom modernare och framtidssäkert, så det är egentligen ingen att välja på.
Alla råd du fått är de bästa. Skyddsjorden ska alltså löpa i din skärm.
Lyd ett gott råd: Skärmen SKALL ovillkorligen användas som skyddsjord eller PEN eftersom det verkar vara en EKKJ (Skall du koppla 4-ledare skall PEN-ledaren vara minst 10mm2). Din kabel är en 5-ledare med separat nolla och skyddsjord.
Skillnaden mellan PEN, PE och N och hur dessa får kopplas via exempelvis kopparskärmen i en EKKJ är oerhört viktigt. Livsfara kan uppstå om du gör fel med detta. (Plåthöljen på apparater kan bli spänningssatta mm.)
Du bör absolut be en behörig elektriker koppla in detta åt dig.
Du bör absolut be en behörig elektriker koppla in detta åt dig.
Klicka här för att svara