Om de nnu var överkopplad så antog jag att det var för att det inte fanns någon skyddsjord framdragen, dvs en "fuljord".
 
Ja usch ja. Men nu står det faktiskt att det var en överkoppling mellan skyddsjord och nolla.

Protte
 
Det senaste felet som jag skrev om innan, låg i en liten undercentral i ett uthus. Vi hade delat på jord- och nollplint i centralen, men sedan slarvat med att kolla den noggrannare. Inkommande nolla visade sig ligga inkopplad på centralens jordplint. Vi får se om det var detta som gjorde att alla andra grupper spökade eller om vi hittar fler fel.

Nu tror jag också att jag börjar få lite grepp om varför sådana här "fuljordningar" orsakar problem på andra ställen, men jag var faktiskt tvungen att rita upp systemet för att bilden skulle klarna.
 
Klicka här för att svara