Hur var det nu.. en 4polig (3fas) jfb går att köra på 2 faser eller?! bara att se till att man strömsätter den fasen som testknappen sitter på..

Rätta mig om jag har fel ::)
 
ingen?
 
Låter rimligt. Den slutar ju inte att göra sitt jobb om en fas faller bort.
Den mäter summaströmmen av L1+L2+L3+N och bryter om summan inte är noll. Att strömmen i ex. L1 är noll (för att den inte används) borde inte göra något.
Vi får se om någon av de behöriga svarar.
 
Ok låter bra  :)

Blev lite lätt rörigt kanske när jag skrev om både poler och faser..

Jag har en stuga på tomten som jag har tvättmaskin och torktumlare i (tvättstuga ;D).

Kabel dit är tyvärr bara 3x2,5 + 2,5 så jag kan tyvärr bara ha två faser (det var alltså två faser som frågan handlade om)

Nu är stugan avsäkrad med 2st 10A säkringar.. och det blir lite tajt på vintern när 400v elementet på 400w går igång medans man tvättar/tumlar.. så ja tänkte säkra av stugan med 2x16A och sätta en liten elcentral ute i stugan med säkringar och egen jfb.
 
Nej så var inte tanken..

ja måste väl få ha en central där ute med två faser och 2,5 ledarn skall alltså vara avsäkrad med 2x16A i huvudcentralen inne i huset
 
får man fråga varför? måste det vara antingen 1 eller 3 faser i en central eller vad?
 
han får väl ha 4ggr 6kvmm2 + 6kvmm2 kabel. om han kör tns eller??
 
Ok.. har för mig ja läst här tidigare att om en undercentral är avsäkrad i huvudcentralen (alltså inte huvudsäkringarna jag pratar om) så räcker det med kabelarean för vad den är avsäkrad för, men då har de vart svammel då.
 
ok, tack för hjälpen
 
behörig elektriker skrev:
Rent svammel, ja.
Oj, nu vill jag passa på å lära mig något...
Tänk följande; 3x20A på inkommande el, huvudcentral, 3x16A säkringar som via en EKK5x2.5 (eller EKKJ4x2.5+2.5) matar ett garage.
Blir det då så, att om man fördelar ut i garaget i en "kopplinglåda" är det OK (förutsatt utlösningsvillkoren) emedan om man fördelar ut i en central med ett antal 10A-säkringar så måste kabeln från huset vara minst 4x6+6...?
Eller räknas "kopplingslådan" som central; att det viktiga är att matningen från huset till garaget fördelas ut till lyse, uttag, 3fasuttag, och hade matningen från huset bara varit anslutet till ex. ett 3fasuttag vore det OK?
 
behörig elektriker skrev:
Rent svammel, ja.
I den här tråden var det ok att säkra en 5G2,5 i huvudcentralen med 16A och sedan sätta en normcentral i garaget med 10A säkringar.

Om det var svammel så gjordes det av en behörig...

http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=5930
 
Aha, nu klarnar det :) Tack!
Såklart, hakar man på 2 st enfaslaster á 2300W på L1 och L2 (mot nolla) så blir summaströmmen mer än 10A i nollan. Och allpoliga brytningen vid fel skyddar mot ev. bakström antar jag.

Det beskrivna fallet är inte min installation. I mitt fall; elektrikern kopplade in 1-fas avsäkrat med 10A i huset via befintlig 3G2.5+2.5 (och lämnade en tråd oansluten) till befintlig central med tre 10A-proppar. Centralen tjänstgör som "kopplingsplint".
Är det korrekt byggt?
Överbelastning av nollan är inte möjlig vid enfassystem, ej heller bakström då.
 
Lurvnos skrev:
Aha, nu klarnar det  :) Tack!
Såklart, hakar man på 2 st enfaslaster á 2300W på L1 och L2 (mot nolla) så blir summaströmmen mer än 10A i nollan. Och allpoliga brytningen vid fel skyddar mot ev. bakström antar jag.
Vid rent resistiv belastning får du mindre än 10A i nollan i ditt exempel (två faser mot nolla), eftersom faserna är fasförskjutna 120 grader. Med tre faser får du ju teoretiskt ingen ström i nollan alls.

Se även slutet på denna tråd så klarnar det nog ännu mer!

http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=5598
 
dalle skrev:
Vid rent resistiv belastning får du mindre än 10A i nollan i ditt exempel (två faser mot nolla), eftersom faserna är fasförskjutna 120 grader. Med tre faser får du ju teoretiskt ingen ström i nollan alls.
Visst blir det så. Tänkte inte så rätt. Det åtgår väl reaktiva laster för att överbelasta.
 
Inte lagligt kanske.. men ur säkerhetssynpunkt är det ju inga problem om jag slänger upp en central i tvättstugan och säkrar av med en 3polig säkring inne i huset på 16A som bryter fas+fas+nolla för då har man ju säkrat sig för att överbelasta nollan också

 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.