mycke_nu skrev:
Inte helt pedagogiskt förklarat.. man skall definiera sina beteckningar annars brukar det bli noll poäng, eller hur? ;):)
Inte om de redan är omnämnda eller är gängse, och det är jag som rättar. Vilket det alltid är numera. ;) (Egentligen :(, för det är bland det tråkigaste du kan tänka dig.) Jag försöker undvika att skriva epos, och det är inte alltid balansen mellan kortfattat och tydligt blir rätt...
 
Bra förklarat, nu förstår jag - hmm, kanske - anledningen till att jfb löser ut. Men ....för att jfb skall lösa ut krävs väl (i en "standard hushållsinstallation") en strömstyrka på minst 30 mA. Men 30 mA är väl inte ofarligt för människokroppen, eller ....?. Jag har ialla fal läst att 30 mA under sekunder/minuter kan förorsaka förlamning av andningsmuskulatur som leder till medvetslöshet.
Jag kan förstå ett det är ofarligt om jfb klipper direkt, men om jag i en anläggning som saknar jfb kommer i kontakt med nolla och jord (med spänningslös fas) under "en tid" - borde jag då inte utsätta mig för fara ?

Gissar att jag gör en tankegroda, men hoppas någon vill bringa klarhet i mina funderingar
 
pjosse skrev:
Bra förklarat, nu förstår jag - hmm, kanske - anledningen till att jfb löser ut. Men ....för att jfb skall lösa ut krävs väl (i en "standard hushållsinstallation") en strömstyrka på minst 30 mA. Men 30 mA är väl inte ofarligt för människokroppen, eller ....?. Jag har ialla fal läst att 30 mA under sekunder/minuter kan förorsaka förlamning av andningsmuskulatur som leder till medvetslöshet.
Jag kan förstå ett det är ofarligt om jfb klipper direkt, men om jag i en anläggning som saknar jfb kommer i kontakt med nolla och jord (med spänningslös fas) under "en tid" - borde jag då inte utsätta mig för fara ?

Gissar att jag gör en tankegroda, men hoppas någon vill bringa klarhet i mina funderingar
30ma är absolut dödligt, gränsen är lägre än så.
 
pjosse skrev:
Jag kan förstå ett det är ofarligt om jfb klipper direkt, men om jag i en anläggning som saknar jfb kommer i kontakt med nolla och jord (med spänningslös fas) under "en tid" - borde jag då inte utsätta mig för fara ?

Gissar att jag gör en tankegroda, men hoppas någon vill bringa klarhet i mina funderingar
Det är lite groda ja.

Mellan nollan och skyddsjord kan man i undantagsfall ha några volt och gränsen går vid 50 volt för farlig spänning. Är fasen spänningslös (frånskiljd) så kan den vara kopplad genom en förbrukare till nollan därmed också ofarlig.

Protte
 
pjosse skrev:
Jag kan förstå ett det är ofarligt om jfb klipper direkt, men om jag i en anläggning som saknar jfb kommer i kontakt med nolla och jord (med spänningslös fas) under "en tid" - borde jag då inte utsätta mig för fara ?

Gissar att jag gör en tankegroda, men hoppas någon vill bringa klarhet i mina funderingar
Du får också tänka på att människokroppen ej är gjord av koppar ;)
Slår du ihop jord och nolla så löser JFB eftersom det går mer än 30mA genom kretsen
Men håller du ett finger på jord och ett finger på nolla så lär inte JFB lösa, resistansen i din kropp är för stor.

Tankegroda alltså :p
 
Nej det beror inte på resistansen i kroppen, utan att man har en gemensam skena (PEN-skena) för nolla och jord i anläggningar som saknar jordfelsbrytare. Både nolla och jord är anslutna till denna skena, och är gruppen strömlös kan det aldrig flyta ström i dessa ledare.

Har man därimot JFB så har man även separata PE- och N-skenor. I detta läge kan ström flyta baklänges till jord från andra grupper via sammanlagd nollan och jordledare tillhörande den strömlösa gruppen. Strömmen passerar alltså inte JFBn (jordfel), varför denna löser ut.
 
Oftast har man även utan JFB separata PE och N skenor med en bygel emellan.
Så du menar att resistansen i den lilla trådstump mellan PEN och JFB och sedan till N skena är så mycket större än bygeln. Jag tvivlar starkt på det.
Detta gäller alltså när PEN finns..

Men å andra sidan var det inte det jag syftade på.. mer att om man har en anläggning med JFB och kommer när N och PE så kommer man inte upp i 30mA pga hudens ressistens.
 
nsiak skrev:
Oftast har man även utan JFB separata PE och N skenor med en bygel emellan.
Så du menar att resistansen i den lilla trådstump mellan PEN och JFB och sedan till N skena är så mycket större än bygeln. Jag tvivlar starkt på det.
Detta gäller alltså när PEN finns..

Men å andra sidan var det inte det jag syftade på.. mer att om man har en anläggning med JFB och kommer när N och PE så kommer man inte upp i 30mA pga hudens ressistens.

Båda resistanserna är givetvis små, men en bygel har nog 10-20X lägre resistans än några decimeter RK. Nåväl, hårklyverier. Du har naturligtvis rätt i att det kan uppstå en liten spänningsskillnad mellan PE och N även utan JFB.
 
Kroppens resistans (arm-arm eller arm-ben) är ca 0,8-1kohm. Varierar med spänningen.

Hudens resistans (övergångsresistansen) varierar också med spänningen och är vid 50V runt 150kohm och vid 230V ca 10kohm, givet huden är torr. Fuktig hud minskar resistansen avsevärt.

Men i praktiken gör detta att spänningsskillnaden mellan nolla och jord aldrig kan bli tillräckligt stor för att det ska bli farligt. Det krävs i princip kortslutningsströmmar.
 
Redigerat:
pefo skrev:
Men i praktiken gör detta att spänningsskillnaden mellan nolla och jord aldrig kan bli tillräckligt stor för att det ska bli farligt. Det krävs i princip kortslutningsströmmar.
Var väl i princip det jag ville komma fram till :o
 
nsiak skrev:
Var väl i princip det jag ville komma fram till :o
Jo. Jag spädde bara på med lite mer detaljerad info. ;)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.