Jordfelsbrytare löste, men sen funkar den igen.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Citat
<<Ytterligare en fråga, vad säger reglerna om att koppla förbi jfb för gruppen som matar Värmesystemet. Är detta tillåtet?>>
Mera citat
<<Kanske skulle lägga pannrummet på en separat 300mA jordfelsbrytare>>
Jag kanske är lite trött på allt gnällande om vilka katastrofer JFB åstadkommer. JFB är en oerhört effektiv "strömdetektiv" som övervakar din elanläggning mot deserterande elektroner.
Protte, även jag bonne (åtminstone på papperet)
<<Ytterligare en fråga, vad säger reglerna om att koppla förbi jfb för gruppen som matar Värmesystemet. Är detta tillåtet?>>
Mera citat
<<Kanske skulle lägga pannrummet på en separat 300mA jordfelsbrytare>>
Jag kanske är lite trött på allt gnällande om vilka katastrofer JFB åstadkommer. JFB är en oerhört effektiv "strömdetektiv" som övervakar din elanläggning mot deserterande elektroner.
Protte, även jag bonne (åtminstone på papperet)
Jag ställer några frågor angående hur jag skall fixa till min anläggning så att inte värmesystemet stängs av i onöda. Jag hade en viss tvekan kring att koppla förbi JFB till pannan där av min fråga, fick bra svar på fråga vilket resulterade i att jag inte kommer att göra det.
Dina inlägg är bara dryga och tillförde inget till diskussionen förutom att du kanske skapar en rädsla för att ställa frågor för att folk risker att bli utpekade som dumma.
Om du nu tycker det är så jobbig med frågor om JFB så varför bryr du dig om att läsa dom???? eller att ens svara??
Om nån hade rekomenderat mig att koppla förbi jfb huvudsäkringen och naja fast kablen på friledningen utanför huset då kan jag förstå att du ryter till!
Bonnen som även har ett dagtids jobb
Dina inlägg är bara dryga och tillförde inget till diskussionen förutom att du kanske skapar en rädsla för att ställa frågor för att folk risker att bli utpekade som dumma.
Om du nu tycker det är så jobbig med frågor om JFB så varför bryr du dig om att läsa dom???? eller att ens svara??
Om nån hade rekomenderat mig att koppla förbi jfb huvudsäkringen och naja fast kablen på friledningen utanför huset då kan jag förstå att du ryter till!
Bonnen som även har ett dagtids jobb
Redigerat:
I de rekommendationer som jag har sett angående jordfelsbrytare, anläggningsskydd kontra personskydd talar följande för att värmesystemet på 300mA JFB.
+ På vintern vill man undvika att värmesystemet slår ifrån pga ett falskt jordfel. JFB kan slå ifrån vid blixtnedslag, men hur mycket åska har man på vintern?
+ En värmepanna är en dyr apparat, som är kostsam att byta ut för de mindre jordfel som kan uppstå. Är man däremot rätt händig, kan man säkert leta reda på den läckande punkten.
+ Personskyddet är redan uppfyllt i och med att apparaten är ansluten till jord.
Sedan kan vi diskutera om man ska ha 30 eller 300mA.
Tillägg: Man kan också diskutera vad som händer när jordledaren går av etc.
Om jag drev ett företag och var ansvarig för det ekonomiska skulle jag utan tvekan köra med 300mA. Det är säkert därför det rekommenderas för värmesystem i elektrikernas böcker.
Om det var mitt eget privata system, är avvägningen mycket svårare. Jag vill undvika läckströmmar känslomässigt mycket längre än det är ekonomiskt rimligt. Dessutom bedömer jag mig ha kompetensen att hitta jordfelet i min panna. Därför skulle jag nog kunna köra med 30mA på pannan. Men det blir bra jobbigt den dag som JFB löser ut.
+ På vintern vill man undvika att värmesystemet slår ifrån pga ett falskt jordfel. JFB kan slå ifrån vid blixtnedslag, men hur mycket åska har man på vintern?
+ En värmepanna är en dyr apparat, som är kostsam att byta ut för de mindre jordfel som kan uppstå. Är man däremot rätt händig, kan man säkert leta reda på den läckande punkten.
+ Personskyddet är redan uppfyllt i och med att apparaten är ansluten till jord.
Sedan kan vi diskutera om man ska ha 30 eller 300mA.
Tillägg: Man kan också diskutera vad som händer när jordledaren går av etc.
Om jag drev ett företag och var ansvarig för det ekonomiska skulle jag utan tvekan köra med 300mA. Det är säkert därför det rekommenderas för värmesystem i elektrikernas böcker.
Om det var mitt eget privata system, är avvägningen mycket svårare. Jag vill undvika läckströmmar känslomässigt mycket längre än det är ekonomiskt rimligt. Dessutom bedömer jag mig ha kompetensen att hitta jordfelet i min panna. Därför skulle jag nog kunna köra med 30mA på pannan. Men det blir bra jobbigt den dag som JFB löser ut.
Intressanta åsikte.
Känns också som att 30mA kan vara ett bra första steg. Plus för min del så är pannan stickproppsansluten, likaså shuntautomatiken och det finns ju alltid en minimal risk för att någon använder dessa utag för annat än de är avseda för.
Blir det problem i framtiden så får man väl uppgradera till 300mA och bygga bort väggutaget.
Känns också som att 30mA kan vara ett bra första steg. Plus för min del så är pannan stickproppsansluten, likaså shuntautomatiken och det finns ju alltid en minimal risk för att någon använder dessa utag för annat än de är avseda för.
Blir det problem i framtiden så får man väl uppgradera till 300mA och bygga bort väggutaget.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 847 inlägg
Om du kör pannan + allt annat i huset via en (1) JFB idag utan problem så kan du nog fortsätta köra pannan via en sep 30mA JFB. 3 st JFBer som du skissade på torde räcka väl. Vill du ha lite extra skydd mot skämd mat kan du lägga kyl och frys på sep JFB(er), men det är frågan om du någonsin tjänar in den kostnaden. Det kanske är värt om du har en gammal spis, VVB etc som kan tänkas läcka.
Pannan har för övrigt inget krav på JFB under förutsättning att utlösningsvillkoret vid jordfel uppfylls (max 0.4s, helst lägre). Det extra skydd en JFB ger är skydd mot brand (när ett fel inte ger en stum jordslutning), kortare utlösningstid vid jordfel och skydd mot beröring av en fas i elsystemet till pannan om man nu skulle lyckas komma åt en sådan. En 300mA JFB skyddar dock inte mot det sistnämnda, men kanske är säkrare mot tjyvlösning. Man vill ju inte komma hem så se sånt här:
Från NWT
Men som sagt, kör JFBer på allt! Det kan vara bra att fördela belysningsgrupper på alla JFBer så att det syns ifall någon löst.
PS. Nu läser jag att pannan är ansluten via ett uttag, så då är det krav på en 30mA JFB. Ovanstånde gäller bara om pannan är fast ansluten och inget annat finns på den gruppledningen.
Pannan har för övrigt inget krav på JFB under förutsättning att utlösningsvillkoret vid jordfel uppfylls (max 0.4s, helst lägre). Det extra skydd en JFB ger är skydd mot brand (när ett fel inte ger en stum jordslutning), kortare utlösningstid vid jordfel och skydd mot beröring av en fas i elsystemet till pannan om man nu skulle lyckas komma åt en sådan. En 300mA JFB skyddar dock inte mot det sistnämnda, men kanske är säkrare mot tjyvlösning. Man vill ju inte komma hem så se sånt här:
Från NWTMen som sagt, kör JFBer på allt! Det kan vara bra att fördela belysningsgrupper på alla JFBer så att det syns ifall någon löst.
PS. Nu läser jag att pannan är ansluten via ett uttag, så då är det krav på en 30mA JFB. Ovanstånde gäller bara om pannan är fast ansluten och inget annat finns på den gruppledningen.
Man tackar Bo.
Jodå JFBer blir det på det mesta, funderar på om jag skulle koppla bort stickproppsanslutningarn och göra det till en fast anslutning.
Men jag börjar nog med en 30mA och ser om det fungerar.
Jodå JFBer blir det på det mesta, funderar på om jag skulle koppla bort stickproppsanslutningarn och göra det till en fast anslutning.
Men jag börjar nog med en 30mA och ser om det fungerar.