Undrar on det är någon idé att ha jordfelsbrytare efter en annan. Jag har en i husets central, men vill sedan använda en lös JFB i förlängningskabeln (typ till en tillfällig utebelysning, frostskydd i förråd osv.). Tanken är att om det blir fel så skulle den sista JFB:n ta först så att inte hela huset blir strömlöst när man är bortrest. Har testat och det blir snarast tvärtom, hela huset slocknar (trycker på testknappen på den sista JFB:n). Det kanske har att jöra med att felströmmen upptäcks först av den som närmast matningen?
De har samma gränsvärde, det brukar väl vara 30 mA i alla, vad jag har sett. Om strömläckan ändå är större än 30 mA borde gränsvärdet inte ha någon betydelse. Finns det något sätt att få den som är sist att slå av först. Finns t.ex jordfelsbrytare som är olika snabba?
 
Redigerat:
Det blir nog knepigt. Däremot kan du ha en separat jordfelsbrytare i centralen som bara går till förråd och utomhusuttag med mera.

Erik
 
Det finns jfb som löser ut vid olika felströmmar men generellt sätter man aaaaldrig flera i serie, det blir bara problem.

Bättre då att ha ett par säkringar i centralen som går på en egen jfb, dessa säkringar använder du till uttag utomhus osv som du tror kommer lösa ut oftare.
 
Varför säljs då dessa jordfelsbrytare överallt om det är ett sådant problem? Det finns förlängningssladdar med en JFB inbyggd som standard. Många vet inte ens om de har en JFB i huset, eller vad det är för något, utan köper en sladd med JFB för att reklamen säger att de är bra.
 
Varför det säljs sladdmonterade JFB? Därför om man inte har en fast monterad JFB så är det ju en liten livförsäkring. Och har man en fast monterad så får man ju dubbel säkerhet. Dock är det troligast att den fast monterade löser ut för den redan är belastad med den felström/krypström som normalt finns mer eller mindre i alla installationer beroende på vad som är igång.
 
Sedan finns ett spann som JFBer ska hålla sig inom. Den får enligt standarden lösa redan vid halva märkutlösningsströmmen, dvs 15 mA. Så det kan variera mellan olika fabrikat.
 
Ska man ha en JFB i serie så ska den vara tidsfördröjd märkt med ett S.
Att man har olika märkström på de spelar ingen, låt säga du har 30mA på en och 10mA på en. Vid en kortslutning till jord löser den ut med snabbast utlösningstid.
Men selektiva jordfelsbrytare är inte godkännd som personskydd endast brandskydd.
Detta är exempel på en selektiv jfb: 2163670
 
Enda lösningen att kombinera god elsäkerhet med hög driftsäkerhet är att planera elanäggningen med flera jfb som inte blir serikopplade. Det vill säga att dela centralen på olika jfb. T.ex kan alla utomhusuttag ha en egen jfb och kyl /frys ligger på en egen personskyddsautomat. Eller splitta huset i två delar på varsin jfb. Lösningen styrs mycket om det är en bifintlig inst. normcentral eller proppcentral eller om det är en total nyinstallation i ett nybygge.

Det viktiga är att uppvärmingen inte kopplas bort vid ett elfel i en ljusslinga när familjen är på vintersemester med risk för frostskador på bl.a VVS anläggningen.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.