Byggahus.se

Jordfelsbrytare haveri

  1. Calle829
    Medlem · 36 inlägg

    Calle829

    Medlem
    Har GE jordfelsbrytare (4p 40A/30mA) i elcentralen, som blev installerade av elektriker ifm ny elcentral sommaren 2017.

    På nationaldagen upplevde vi plötsligt lukt och rök från centralen. Stängde av matningen och skruvade upp skåpet - se bilder nedanför.

    Som jag kan bedöma har det i okänd följd varit värmeutveckling, smältning och kortslutning 400V mellan fas 2 och 3 matning. När detta kulminerade var det ingen säkring som slog ifrån. Till förhistorien hör att huvudsäkring 2 och 3 löste för någon vecka sedan av då okänd anledning och att vi vid ett par tillfällen hört ett diffust "elektriskt oljud" någonstans ifrån.

    Hur bedömer ni erfarna vad som har hänt här? Är detta normalt eller tecken på något annat fel på dimensionering, installation, produkt eller förbrukare - på samma grupp sitter bla en induktionshäll 2f 16A, ugn 16A: Är jf 40A för klen för dessa förbrukare?

    GE JORDFELSBRYTARE/A 4P 40A 30mA

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210609_102501.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210609_102429.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210609_102350.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210609_102655.jpg
     
  2. U
    Medlem · Skåne · 1 985 inlägg

    Uffe A

    Medlem
    Kan vara att det intevarit riktigt bra kontakt i anslutningen
    Det har ju blivit väldigt varmt
     
  3. MathiasS
    Medlem · Stockholm · 28 381 inlägg

    MathiasS

    Medlem
    Någon har inte dragit åt ordentligt helt enkelt.
     
  4. E
    Medlem · 4 932 inlägg
    Ser att hen tycks ha någon förkärlek till ändhylsor, har hen glömt pressa den kanske, sitter den kvar i jordfelsbrytaren?

    Annars felaktig, men då borde alla vara fel.

    Eller som Ulf skrev, fel monterat, glömt dra skruven.

    Sista möjligheten att de prickarna som syns är ledande och då fukt kommit har det blivit överslag L2 - L3.

    Sågade hen kopparskenan utan att rengöra efteråt eller klippte massa ledare smått där?

    I vilket fall bör ju elfirman bekosta det hela, 40A ska räcka till.
     
    • Laddar…
  5. foreman
    Medlem · 47 inlägg

    foreman

    Medlem
    På första och tredje bilden ser man ganska tydligt att ändhylsan blivit pressad (märken efter tången). Man kan också se brännmärken på den, liknande svetsstänk/svetsloppor.

    Med största sannolikhet har ändhylsorna inte varit tillräckligt åtdragna i anslutningen. Det har glappat och blivit varmt med efterföljande brand.

    Var glada att ni upptäckte detta i tid, huset hade kunnat brinna ner i värsta fall.

    Finns i övrigt ingen säkring som skyddar mot detta, tyvärr.
     
  6. Bergendorff
    Husägare · Bromma · 123 inlägg

    Bergendorff

    Husägare
    Jeesus, det där kunde slutat illa, tur att det upptäcktes på detta sätt och utan brand.

    Läge att kolla alla anslutningar som den elektrikern har pillat med...
     
    • Laddar…
  7. slacker
    Verktygstokig · Stockholm · 3 621 inlägg

    slacker

    Verktygstokig
    På jobbet har vi som krav att samtliga anslutningar i normcentraler (som sitter monterade i individuella maskiner ute hos kund) skall efterdras en gång per år. Certifierad elektriker gör samma i matningsskåp - Det är ibland sjukt hur lösa anslutningarna kan vara....
    :rolleyes:

    Min frågeställning som skulle kunna minimera dylika problem - Varför efter-drar man inte anslutningarna i privatbostäder?
    I samlad trupp verkar vi ju tro att det är där grunden till felet ligger hos TS....

    Tur att det där upptäcktes i tid... (y)
     
  8. H
    Moderator · Stockholm · 43 488 inlägg

    hempularen

    Moderator
    Vad är det vi ser på bilden med centralen? Där ser jag inte den brända jordfelsbrytaren, eller har den suttit i gapet i mitten?

    Däremot så ser vi två jordfelsbrytare, men bara en neutralplint. Det ser konstigt ut
     
  9. E
    Medlem · 4 932 inlägg
    Vi ser väl att en hylsa är pressad, inte den brända då den lär vara fastsvetsad där.

    Som vi brukar säga, ett extra Risk moment om montören inte gör detta dagligen.

    Rätt gjort tillför det heller inte mycket i dessa fall.
     
  10. useless
    Lök. · Gävleborg · 20 261 inlägg

    useless

    Lök.
    Det är väl den vanliga orsaken - Elektrikerskrået har lyckats göra allt olagligt för att försvara sina arbetstillfällen. Sen är det helt omöjligt att få tag på en elektriker för en så simpel sak som att känna på skruvarna i centralen.



    Nu hämtar jag popcornen och väntar på den oändliga behörighetsdiskussionen...
     
  11. Alfredo
    Besserwisser · Västernorrland · 11 239 inlägg

    Alfredo

    Besserwisser
  12. Calle829
    Medlem · 36 inlägg

    Calle829

    Medlem
    Ser ut som ledningarna sitter bra i hylsorna - så då är det väl skruven som inte har varit dragen, som flera föreslår:
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20210609_145847.jpg
     
    • Laddar…
  13. Calle829
    Medlem · 36 inlägg

    Calle829

    Medlem
    Elektrikern fick komma akut samma dag, bytte jordfelsbrytaren och drog åt alla skruvar. Blev bara inte helt trygg på varför det hände och att det inte kunde ha utvecklats till en brand. Förstår att det förr eller sedan hade gått en huvudsäkring och att centralen har brandhämmande plast, men har nu satt upp en brandvarnare i omedelbar närhet...
     
  14. E
    Medlem · jämtland · 20 168 inlägg

    elmont

    Medlem
    Typiskt presshylsor ;)
     
    • Laddar…
  15. Bergendorff
    Husägare · Bromma · 123 inlägg

    Bergendorff

    Husägare
    Om det verkligen börjar brinna och branden tar sig har du inte jättestor (ingen) hjälp av att huvudsäkringen går. Bra med en brandvarnare. Ännu bättre med riktigt montage av alla anslutningar.
     
    • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.