12 296 läst ·
18 svar
12k läst
18 svar
Jordfelsbrytare ej inkopplade
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Jag tror man blir lurad av att det på undre bilden sitter en plåt kvar som döljer övre delen.
På bilderna kan jag inte se att skåpet är skyddsjordat! Det är skyddsjordat endast bakvägen från HC i huset!? Eftersom PEN-ledaren mellan inkommande och utgående plint i mätarskåpet är märkt som en PEN (blå tilläggsfärg) så hade man uppenbarligen avsikten att det ska vara en PEN. Då saknas i så fall en bygel från utgående plint till skåpets PE-plint, ung så som du ritat på skissen. Men som sagt, detta behöver granskas om man verkligen hade avsikten att mata HC med TN-S eller om det blivit något missförstånd på vägen (uppenbarligen blev det så).
Skåpets PE-plint är nog inte avsedd för att mata PE till utgående ledningar utan enbart till för att skyddsjorda skåpet. Man bör troligen ta ut både N och PE till utgående ledningar från den stora plinten. Ev en bygel över tikll en ny plint som får agera utgående N. Grundprincipen är att en PEN-ledare ska mata en PEN-plint varifrån man kan ta ut en nolla.
Anläggningen "fungerar" utmärkt utan eller med bristfällig jord. Det som inte kommer att fungera är skyddet vid ett fel.
Din skiss ser bra ut övrigt. Du kan ev fundera på att mata UC i pannrummet från ingången på HB i HC, om du inte nödvändigtvis vill att det ska vara just en undercentral till denna.
På bilderna kan jag inte se att skåpet är skyddsjordat! Det är skyddsjordat endast bakvägen från HC i huset!? Eftersom PEN-ledaren mellan inkommande och utgående plint i mätarskåpet är märkt som en PEN (blå tilläggsfärg) så hade man uppenbarligen avsikten att det ska vara en PEN. Då saknas i så fall en bygel från utgående plint till skåpets PE-plint, ung så som du ritat på skissen. Men som sagt, detta behöver granskas om man verkligen hade avsikten att mata HC med TN-S eller om det blivit något missförstånd på vägen (uppenbarligen blev det så).
Skåpets PE-plint är nog inte avsedd för att mata PE till utgående ledningar utan enbart till för att skyddsjorda skåpet. Man bör troligen ta ut både N och PE till utgående ledningar från den stora plinten. Ev en bygel över tikll en ny plint som får agera utgående N. Grundprincipen är att en PEN-ledare ska mata en PEN-plint varifrån man kan ta ut en nolla.
Anläggningen "fungerar" utmärkt utan eller med bristfällig jord. Det som inte kommer att fungera är skyddet vid ett fel.
Din skiss ser bra ut övrigt. Du kan ev fundera på att mata UC i pannrummet från ingången på HB i HC, om du inte nödvändigtvis vill att det ska vara just en undercentral till denna.
Bo.Siltberg skrev:
Jag tror man blir lurad av att det på undre bilden sitter en plåt kvar som döljer övre delen.
På bilderna kan jag inte se att skåpet är skyddsjordat! Det är skyddsjordat endast bakvägen från HC i huset!? Eftersom PEN-ledaren mellan inkommande och utgående plint i mätarskåpet är märkt som en PEN (blå tilläggsfärg) så hade man uppenbarligen avsikten att det ska vara en PEN. Då saknas i så fall en bygel från utgående plint till skåpets PE-plint, ung så som du ritat på skissen. Men som sagt, detta behöver granskas om man verkligen hade avsikten att mata HC med TN-S eller om det blivit något missförstånd på vägen (uppenbarligen blev det så).
Skåpets PE-plint är nog inte avsedd för att mata PE till utgående ledningar utan enbart till för att skyddsjorda skåpet. Man bör troligen ta ut både N och PE till utgående ledningar från den stora plinten. Ev en bygel över tikll en ny plint som får agera utgående N. Grundprincipen är att en PEN-ledare ska mata en PEN-plint varifrån man kan ta ut en nolla.
Anläggningen "fungerar" utmärkt utan eller med bristfällig jord. Det som inte kommer att fungera är skyddet vid ett fel.
Din skiss ser bra ut övrigt. Du kan ev fundera på att mata UC i pannrummet från ingången på HB i HC, om du inte nödvändigtvis vill att det ska vara just en undercentral till denna.
Det stämmer bra att en plåt sitter kvar upptill i den nedersta bilden.
Verkar rimligt att något förändrats under installationen och slutligen lett till en felaktig koppling.
Idag är det tydligen kopplat som TNC från Mätarskåpet till HC. PEN går till sammankopplad PE och N plint i HC. Från PE plint i HC går återvändande PE till skyddsjord av Mätarskåpet. Från denna skyddsjord i Mätarskåpet tas PE till UC garage och matas som TNC-S.
JFBerna har sannolikt kopplats förbi pga av något jordfel i anläggningen!
Skall be elektrikern att kolla upp detta så att det blir en korrekt TNC-S matning från Mätarskåpet till HC och UC garage. Tar och byter ut till nya JFB då de sannolikt inte uppfyller nuvarande krav. Verkar även vettigt att inte koppla JFB i serie. BVP läggs under egen JFB om det krävs (kollar med lev.)
Tack för alla svar och synpunkter. Uppskattas!
Klicka här för att svara
