Vill/bör man sätta jordfelsbrytare innan en laddstation eller växelriktare, sätter man den vid laddstationen/växelriktaren så är ju kabeln inte skyddad mer än av säkringarna. Men det kan väl inte vara fel, för så ser ju situationen ut med serviskabeln?
Hur ska man resonera?
 
Förutsätter att du menar laddare elbil.
De flesta laddare kräver jfb för dc-fel eller har sådan inbyggd
 
P P-son83 skrev:
Förutsätter att du menar laddare elbil.
De flesta laddare kräver jfb för dc-fel eller har sådan inbyggd
Ja, precis, till elbil.
Syftar du på en Typ B eller en isolationsövervakning?
 
X xLnT skrev:
Ja, precis, till elbil.
Syftar du på en Typ B eller en isolationsövervakning?
Typ B
 
I mitt specifika fall så ska det ingå någon form av jordfelsbrytning/övervakning i växelriktaren (Fronius Symo) enligt bilden:
Textdokument om Fronius Symo-växelriktare och jordfelsbrytning, inklusive specifikationer och kraven enligt VDE-standarder.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Men jag funderar på själva kabeln som matar växelriktaren, brukar man normalt skydda den med något mer än säkringar?
Det skulle vara brand då (300mA)?
 
A
Det räcker att varje inkopplingspunkt är individuellt skyddade av jordfelsbrytare minst typ A, 30 mA.

Är jordfelsskyddet placerat någonstans före är de skyddade.
 
A avh67f skrev:
Det räcker att varje inkopplingspunkt är individuellt skyddade av jordfelsbrytare minst typ A, 30 mA.

Är jordfelsskyddet placerat någonstans före denna är det skyddat.
Tillverkaren säger ju minst 100mA (gissar att den läcker lite ström). Så personskydd är ju obefintligt då.
 
Det är sällan man skyddar (kraft)kablar med en JFB. Det är en bedömning man får göra ifall en kabel är extra utsatt. Är det en TN-C-kabel så går det ju inte. Det är bara några särskilda fall där en JFB krävs, t.ex belysningskretsar.

Din växelriktare verkar heller inte kräva en JFB för att bryta bort härdsmältor i växelriktaren.

Vill du skydda kabeln så ska då JFBn givetvis placeras i början av kabeln (elcentral eller mätarskåp).

Laddstationen kan kräva en JFB, det får du kolla.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
A
X xLnT skrev:
Tillverkaren säger ju minst 100mA (gissar att den läcker lite ström). Så personskydd är ju obefintligt då.
Produkt och modell?
 
A avh67f skrev:
Produkt och modell?
Fronius Symo 12.5-3-M
 
Den har väl bara dc skydd, behöver väl kompletteras med jfb 30mA

Kontrollpanel från Fronius för solenergi med funktioner som DC-isolationsmätning och DC-frånskiljare visas på en mobilskärm.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
J J-banan skrev:
Den har väl bara dc skydd, behöver väl kompletteras med jfb 30mA

[bild]
Såg du bilden längre upp?
 
Då struntar jag i JFB och lägger N+PE på PEN-skenan.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.