O
Har ett nytt bubbelkar som nu efter två månaders användning löser ut JFB när vattenpumpen startas. Övriga funktioner såsom värmel ljus o luft är OK.
Har någon förslag till felsökningsstrategi?
/Göran
 
Jag hade provat med att koppla loss den från nätet och resistansmätt mot jord på dels brytaren, dels pumpen i sig etc.

Delar borde väl gå på garanti?

/Kent
 
Och sedan är det inte säkert att det är karet, det KAN vara överledning någonstans i anläggningen och pumpens startström gör att det går tillräckligt med ström bredvid JFB för att den ska lösa.

En mätning mellan nollan och skyddsjord kan lösa mysteriet.

Protte
 
O
Kopplar jag bort jorden löser jfb inte ut och pumpen går.
Men så kan jag väl inte köra?
 
oe36sail skrev:
Kopplar jag bort jorden löser jfb inte ut och pumpen går.
:eek: Jättesäkert :eek:
Ja du kan väl göra så, sen att du får krulligt hår och en en puls på 50 slag i sekunden är bara en bieffekt :rolleyes:
 
oe36sail skrev:
Kopplar jag bort jorden löser jfb inte ut och pumpen går.
Men så kan jag väl inte köra?
Nää

Men du vet ju att det är något vaj i karet så använd det inte mera.

Protte
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.