Relativt nybyggd villa med intilliggande garage. I tvättstugan finns normcentral med automatsäkringar och JFB.

Skulle måla taket i garaget och behövde ta ner lysröret.

1. Slog av automatsäkringen för garaget
2. Kopplade ur kablarna och monterade ner lysröret
3. JFB i huset löste då ut

Någon som har en bra förklaring?
 
nolla och jord ligger ihop skulle jag misstänka
 
Ok, förmodligen grundläggande, men det är alltså så att även fast strömmen till garaget är avslagen så kan JFB lösa ut i huvudanläggningen om två kablar i den avstängda delen (garaget) kommer nära varann?
 
Ja, grundläggande. "retur" strömmen från någon annan grupp tar den lättaste vägen tillbaka och det kan vara från nollan och genom jorden och ut ur huset.
 
OK, tack för förklaringen
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.