Bronken
Hej, undrar vilket sätt som är snabbast att ta reda på var felet sitter, förutsatt att man vet vilken grupp det gäller.
JFB löser ut efter ett par sekunder när gruppens propp är i.

I mitt fall, gruppen täcker:
- all ute- och garage-belysning+uttag samt ena våningens uttag och takbelysning.

Att bara skruva ur alla glödlampor och dra ut alla kontakter vid dessa punkter verkar inte hjälpa i alla fall.
Den löser ut ändå.

Så ... hur ska jag angripa problemet?

Tack på förhand!
 
Redigerat:
Har du stolpar som nelysning ute, är det en lucka på nederdelen, börja med att se hur det ser ini stolpen. Troligtvis inte tätt mellan stolpfot och stolpe, det finns massor av små svarta i en trädgård och letar bostad. Dom släpar in jord och håller den fuktig, samt bygger på höjden och hamnar i nivå med kanske kopplingslister.
Då löser en JFB när höjden kommer upp.
 
Bronken
Bra info men nej, inga stolpar, det är endast utebelysnings-"plafonder" på väggen utanför dörrarna.
 
A
Det låter som felet är i den fasta elanläggningen. Då måste en elektriker felsöka den gruppen. Det brukar gå ganska fort att hitta ett sådant fel.
 
Bronken Bronken skrev:
JFB löser ut efter ett par sekunder när gruppens propp är i.
Bronken Bronken skrev:
utebelysnings-"plafonder" på väggen
Det är kraftig överledning mot jord, troligast från fasen för hade det varit nollan så hade JFBn löst oberoende vilken enfasgrupp som belastar centralen.

Stor kandidat är väggplafonderna på fasaden, kan vara vatten i dom.
 
Bronken
Jag misstänker också någon utomhus-punkt, men vi får se, har anlitat proffshjälp :-)
 
Bronken
Det var en läcka i garagetaket och sipprat ner efter kabeln och fyllt ett uttag med vatten.
 
  • Gilla
RolfoHelena och 3 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.