LoweW
Över 225cm får man ha som lägst IP20 enligt säker vatten eller våtrumsguiden
 
BirgitS
Däremot bör spottarna vara godkända för badrum enligt tillverkaren så att de inte skadas av fuktig miljö etc.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
T
250 i takhöjd se det kravet klarar jag. Finns det några restriktioner hur långt från dusch m.m man får sätta dem?
 
Över 225 cm, förutsatt att det är högre än duschhuvudet, ställer inte badrumsreglerna några krav så de kan placeras rakt över om du vill. Men allmänna regler kan ställa krav, IP21 kräver att det är torrt där i taket.
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
Gäller reglerna som tagits upp även om det skulle vara led för klenspänning t.ex. 12V?
 
Ja, elinstallationsreglerna gäller för alla spänningar upp till 1000 V AC. Klenspänning medger lite lättnader, som t.ex att sådana downlights kan monteras i område 1. Kraven på kapslingsklassen är dock desamma. Det ska vara torrt för att kunna använda IP21.
 
  • Gilla
zwanzig
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.