    Renoveringsnovis
    Mina spotlights (12V) som sitter i badrummet börjar bli dassiga i metallen. Har ett gäng IP21- klassade downlights från Hide A Lite liggandes, också 12V. Är det ok att sätta dom i taket ovanför badkaret? Är 2,35 högt. Har fått för mig att ovanför 2.25 är det oklassat. Kommer för övrigt sitta 1,5m från duschstång.
     
  2. E
    Medlem · Skåne · 10 166 inlägg
    Över 225 cm från golvet så är det ett oklassat område.
     
  3. [SKPG]Zamora
    Renoveringsnovis · Östergötland, Söderköping · 1 892 inlägg

    [SKPG]Zamora

    Renoveringsnovis
    Då var det som jag trodde, då använder jag dessa. Tack!
     
  4. Bästa svaret

    Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 19 498 inlägg

    Bo.Siltberg

    Hobbyelektriker
    Att det är oklassat område innebär endast att badrumsreglerna upphör. Du behöver fortfarande bedöma vilken kapslingsklass som behövs där i taket, dvs om det är torrt eller vått. Då det handlar om 12 V så har det mest med livslängden att göra.
     