Vilken 2-ledare rekommenderar ni för rumstermostat som skall bryta 230V? Fast installation, utanpåliggande.
 
Redigerat:
EKRK om det ska vara lite stil eller den nya EKX som är nästan lika bra men betydligt billigare och enklare att jobba med. Men du får nog gå på 3-ledare (3G1.5) för tillgänglighetens skull.
 
Behöver man bry sig om färgmärkningen i kabeln, eller kommer man långt bara genom att undvika gul/grön? Tänker på om man använder 3G1.5 (som jag har liggande).
 
Vet inte hur du menar med att komma långt men du kan väl vika bort den gul/gröne eller klippa väck den ifall den aldrig ska användas där..?
 
Jo, det var den blåa och bruna, om man kunde använda de som vilken kopplingstråd som helst. Det är ju varken nolla eller fas i en sådan koppling.
 
Använd den bruna som konstant fas och den blåa som "tändtråd". Vik undan gul/grön.
 
Klicka här för att svara