Maximalt effektuttag på 25A huvudsäkringar är 17kW fördelat på tre faser.
Med enbart laddning som förbrukning så klarar du ca 7 laddplatser med 2.3kW vardera som laddar samtidigt. Men då får det inte vara någon mer "övrig" förbrukning samtidigt.