Hej!

Vi har ett 50-talshus där vissa av innerväggarna i källaren är plankväggar. Övriga är murade. Vi skulle vilja riva plankväggarna och ersätta med ickeorganiskt material. Väggarna består av plank som är ca 2 cm tjocka, 8 cm breda. Därefter spikad träskiva som ytskikt.

Vi tycker utifrån ritningarna och det vi kunnat läsa oss till att det verkar osannolikt att de är bärande, men är lite osäkra. Borde vi ändå ta in konstruktör som får kolla på dem på plats?

Bifogar ritning samt byggteknisk beskrivning. Det är de väggar som är inringade med röd färg i källaren som vi skulle vilja riva.
 
  • Ritning av 50-talshus i källarplan där två plankväggar i rött är inringade för eventuell rivning. Planen visar även bottenplan och sektion.
  • Byggteknisk ritning och beskrivning för ett 50-talshus med specifikationer för murverk, bjälkar och isolering i källare. Inringar väggarna i rött.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
BirgitS
Det vanliga, och som är utritad på sektionsritningen, är att väggen under taknocken är bärande.
 
  • Gilla
MagHam och 1 till
  • Laddar…
M MalinAnn skrev:
Borde vi ändå ta in konstruktör som får kolla på dem på plats?
Skall inte behövas. De där väggarna kan inte vara bärande.
 
Klicka här för att svara