R RTE #1 Medlem · 7 inlägg 30 dec 2019 16:51 RTE Medlem 7 inlägg 30 dec 2019 16:51 #1 Hej, blir lite konfunderad hur denna ska anslutas. Någon vänlig själ som kan hjälpa till så vore jag tacksam. Främst var inkommande och utgående skall kopplas blir jag lite fundersam på. Inloggade ser högupplösta bilder Logga in Skapa konto Gratis och tar endast 30 sekunder Inloggade ser högupplösta bilder Logga in Skapa konto Gratis och tar endast 30 sekunder Inloggade ser högupplösta bilder Logga in Skapa konto Gratis och tar endast 30 sekunder #golvvärme #termostat
Hej, blir lite konfunderad hur denna ska anslutas. Någon vänlig själ som kan hjälpa till så vore jag tacksam. Främst var inkommande och utgående skall kopplas blir jag lite fundersam på.
R RTE #2 Medlem · 7 inlägg 30 dec 2019 16:56 RTE Medlem 7 inlägg 30 dec 2019 16:56 #2 Bättre bild Inloggade ser högupplösta bilder Logga in Skapa konto Gratis och tar endast 30 sekunder
E etompau #3 Medlem · Skåne · 14 809 inlägg 30 dec 2019 16:57 etompau Medlem Skåne 14 809 inlägg 30 dec 2019 16:57 #3 Spänning på plint 2 och 4. Värmeelement på plint 4 och 7. En bygel mellan 2o och 6.
R RTE #4 Medlem · 7 inlägg 30 dec 2019 17:56 RTE Medlem 7 inlägg 30 dec 2019 17:56 #4 Tackar och bockar!
S Smurfen1337 #5 Medlem · 229 inlägg 31 dec 2019 10:14 Smurfen1337 Medlem 229 inlägg 31 dec 2019 10:14 #5 E etompau skrev: Spänning på plint 2 och 4. Värmeelement på plint 4 och 7. En bygel mellan 2o och 6. Vad står pilarna för på ett kopplingsshcema?
E etompau skrev: Spänning på plint 2 och 4. Värmeelement på plint 4 och 7. En bygel mellan 2o och 6. Vad står pilarna för på ett kopplingsshcema?