Har använt mig av Plejd tills nyligen då jag fick info om att min armatur inte har traditionell dimmer utan den har 3 förinställda lägen och det 4e ska släcka armaturen.

Problemet jag har nu är att den släcks aldrig utan den går igenom en cykel bara på alla 3 lägen.

Bifogar bild på funktionen och på mina två strömställare. Den ena är en enpolig medans den andra är en tvåpolig (en till matbordet och en till v-rum)

Svart tråd är inkopplad i armaturen.
 
  • Illustration av dimningsfunktion med fyra ljuslägen: 100%, 60%, 10% och avstängd. Visar knapp och symboler för varje klicknivå.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en strömställare med grönt kretskort, två anslutna kablar och symboler för funktioner.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på en handenhet med en elektrisk strömställare, kopplad med svarta och bruna ledningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Första strömbrytaren är trappkopplad, om det är rätt strömbrytare och rätt kopplad så finns det minst en strömbrytare till för den kretsen.

Andra strömbrytaren är en kronströmbrytare, två brytare som styr var sin lampa individuellt.

Du behöver ta reda på hur allt är kopplat.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Första strömbrytaren är trappkopplad, om det är rätt strömbrytare och rätt kopplad så finns det minst en strömbrytare till för den kretsen.

Andra strömbrytaren är en kronströmbrytare, två brytare som styr var sin lampa individuellt.

Du behöver ta reda på hur allt är kopplat.
Grå på bild 1 och 2 är samma och går till armaturen jag vill styra. (Matbordet)

Orange går till lampa i v-rum.

Svart på bild 1 är inkopplad på L i armaturen.

Brun är fas
 
Något är riktigt felkopplat.

Exakt vilken armatur är det?
Kopplingsschema för armaturen?

Du måste rita upp exakt hur allt är kopplat för att dels själv förstå samt för att någon annan ska kunna förstå hur det ska vara kopplat.
 
Topejas Topejas skrev:
Grå på bild 1 och 2 är samma och går till armaturen jag vill styra. (Matbordet)
Svart på bild 1 är inkopplad på L i armaturen.

Brun är fas
Har du både Grå & Svart inkopplad i armaturen ???
Då är det som Demmpa skriver Något är felkopplat.
 
Jag tog bort kronkopplaren då jag aldrig använder den ändå.

Installerade Plejd CTR-01 med ett MeanWell drivdon som jag köpt på Conrad.

Nu fungerar det som det ska.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.