Hej,
Jag har vad man kallar ett enrörssystem från Fjärrvärme på över och nedervåning.
När jag stängde av alla enskillda radiatorer flöt det fortfarande 162 L/h i systemet. Det jag får betala för fjärrvärmen är den effektförbrukning jag har som räknas ut från TempIn-TempUt x Flöde (antar jag utan att ta med densitet på vatten osv).
När jag har "nollat" termostaterna antar jag att jag har små förluster som jag får betala och det enda att göra är egentligen att stänga av huvudmatningen.
men men... när jag har huset inställd på den värme jag tycker är trevlig flödar det 218 L/h.
Det jag funderar på, om det inte är så att jag har stora värmeläckage som kommer mig till gagn genom rörsystemet så borde jag ha ett flöde på 56L/h(218-162).
Så jag stänge ner alla radiatorer justrerade in detta värde, satte på dem igen. Så vi får se om jag får det mycket kallare nu. Några tips eller ideer?