Ingen värme till radiatorer
Har ett litet problem
som jag hoppas någon med kunskap kanske kan hjälpa mig med.
Har dragit om värmen på övervåningen, 2 rörssystem med sektionsradiatorer(variant äldre, styrs med TA:s radiatorkoppel, termostater borttagna) och golvärme. GV shuntas med en push 12 fördelade på 5 slingor 12mm rör.
värmen fördelar idag ut sig från ett fördelarskåp ut till radiatorer och till GV. Detta drivs av en VP, IVT greenline HT plus E7.
Problemet är att när jag drar i gång GV så stjäl den värmen från radiatorerna. Testade i dag enbart radiatorerna och fick då en framledning på ca 41grader, Framledning till fördelarskåpet var då ca 44grader, utomhustemp ca -9 ute. När jag sedan drog i gång GV så minskade framledningen till radiatorerna till ca 28 grader ganska snabbt tror att den fortfarande sjunker.
Kör jag enbart GV så får jag bra värme på golvet men radiatorerna förblir kalla. Har prövat att stryps flödet på ventildelen på primärsidan på shunten men tycker inte att det ger så mycket. Antar att det har att göra med flödet som sagt men vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga för att justera in detta. Hoppas nu att någon kanske har lite råd att komma med då jag vill lära mig detta.
Har dragit om värmen på övervåningen, 2 rörssystem med sektionsradiatorer(variant äldre, styrs med TA:s radiatorkoppel, termostater borttagna) och golvärme. GV shuntas med en push 12 fördelade på 5 slingor 12mm rör.
värmen fördelar idag ut sig från ett fördelarskåp ut till radiatorer och till GV. Detta drivs av en VP, IVT greenline HT plus E7.
Problemet är att när jag drar i gång GV så stjäl den värmen från radiatorerna. Testade i dag enbart radiatorerna och fick då en framledning på ca 41grader, Framledning till fördelarskåpet var då ca 44grader, utomhustemp ca -9 ute. När jag sedan drog i gång GV så minskade framledningen till radiatorerna till ca 28 grader ganska snabbt tror att den fortfarande sjunker.
Kör jag enbart GV så får jag bra värme på golvet men radiatorerna förblir kalla. Har prövat att stryps flödet på ventildelen på primärsidan på shunten men tycker inte att det ger så mycket. Antar att det har att göra med flödet som sagt men vet inte riktigt hur jag ska gå tillväga för att justera in detta. Hoppas nu att någon kanske har lite råd att komma med då jag vill lära mig detta.
Ja just det den, kanske kan vara bra att ha, har kört med insektsnyckel nu men det är lite svårt att finjustera med denna. om jag stryper GV borde jag även strypa på radiatorerna också?
När man stryper hur påverkas trycket i radiatorkretsen.
Har liksom ingen koll på detta
När man stryper hur påverkas trycket i radiatorkretsen.
Har liksom ingen koll på detta