Om varje fas då är avsäkrad med 16 A, blir inte noll-kabeln på 2,5 mm2 belastad med 3 x 16 = 48 A.
Blir inte nollan överbelastad? Jag menar om endast en kabel 5 x 2,5 mm2 är framdragen till spisen.
Blir inte nollan överbelastad? Jag menar om endast en kabel 5 x 2,5 mm2 är framdragen till spisen.
Redigerat:
Medlem
· Halland
· 4 495 inlägg
De tre faserna är förskjuta 120 grader så det blir faktiskt aldrig mer än 16A. Detta är det underbara med trefas. Sök på internet så finns det många bra förklaringarA Arnodt skrev:
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 17 861 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 17 861 inlägg
Hur tänkte elektrikern här?
Om det tidigare fanns 400V och det finns en nolla (för att kunna köra) på enfas så borde hen väl rimligen kopplat in det på tre faser?
Eller kan det varit bara två fser, noll och jord framdraget?
Annars förstår jag inte varför hen gjorde som hen gjorde. Eller det gör jag inte ändå, att bara koppla in på en fas känns inte professionellt.
Om det tidigare fanns 400V och det finns en nolla (för att kunna köra) på enfas så borde hen väl rimligen kopplat in det på tre faser?
Eller kan det varit bara två fser, noll och jord framdraget?
Annars förstår jag inte varför hen gjorde som hen gjorde. Eller det gör jag inte ändå, att bara koppla in på en fas känns inte professionellt.
Moderator
· Stockholm
· 57 772 inlägg
Ingen riktig elektriker, men människa lär han vara.E El-Löken66 skrev:
Men jag håller med, låt inte den elektrikern göra något mer med elen i huset. Låter som han missat både grundkursen och det mesta i övrigt av utbildningen.