Man kan säga att det var en svensk i storstadslägenheter på 50-60 talet. 1 st 25 a huvudsäkring . En grupp central med c:a 4 säkringar varav en 20 a till spis. 1 st 10 a till köket. 2 st 6 a eller 10 a till vardagsrum ,hall och sovrum. Badrummet innehöll en lampa.
6a säkringarna är ofta utbytta till 10 a av ''någon'' när den nya dammsugaren eller vattenkokaren brände säkringar.
 
Redigerat:
Handen på hjärtat:
Hur många har kört sin spishäll med alla värmezonerna på full/booster effekt samtidigt?

Här hemma går två "plattor" samtidigt rätt ofta, men aldrig på full effekt.
Och tre "plattor" har använts vid något enstaka tillfälle, men då har en bara använts för varmhållning och de två andra på medeleffekt.
Fyra zoner samtidigt? Aldrig!

Så att man skulle nå max strömstyrka = 32 A i vanlig användning ser jag som mycket otroligt!
 
KnockOnWood skrev:
Handen på hjärtat:
Hur många har kört sin spishäll med alla värmezonerna på full/booster effekt samtidigt?

Här hemma går två "plattor" samtidigt rätt ofta, men aldrig på full effekt.
Och tre "plattor" har använts vid något enstaka tillfälle, men då har en bara använts för varmhållning och de två andra på medeleffekt.
Fyra zoner samtidigt? Aldrig!

Så att man skulle nå max strömstyrka = 32 A i vanlig användning ser jag som mycket otroligt!
Det är därför det fungerar så bra wom det gör med 1 x 20 amp eller 3 x 10 amp till en spis.
 
dcel skrev:
Det är standard i 1-fas lägenheter att ha 4mm2 till spisuttagen och dessa är alltid säkrade 20A. Har kopplat in över 50 hällar och maxxat alla plattor på 20A utan problem. Problemet kan vara om du har någon grillfunktion som kan överbelasta annars ska det funka perfekt.
Var detta maxande ett slags installationstest? Vad ville du uppnå med det?

I detta fall 20 A eller 4.6 kW är en gräns som vid normal långvarig användning av spisen inte ska överskridas. Man måste alltså fundera på hur många plattor och ugn man normalt kör samtidigt under längre tid än att bara koka upp vatten. Man bör inte "prova" om en säkring håller.
 
Tobbe_3 skrev:
Det finns många länder där man inte drar in trefas i villor. Då väljer man istället en jättestor huvudsäkring på 63 - 100 ampere, det motsvarar ungefär en svensk villa med huvudsäkringar på 20- 35 ampere trefas.

Då låter man villa1 använda L1, villa2 använda L2, villa3 använda L3, villa4 använda L1 o.s.v
Engelska vänner har berättat att de tom fått frågan av sina landsmän: "Hur de vågar bo i Sverige i ett hus med trefas inne?!" För det vet ju alla britter att det är livsfarligt!! Trefas har man i garaget och *bara* där. Något annat vore ju att leka med döden... :banghead:

Samtidigt så har man inga invändningar mot sitt eget, i praktiken, ganska horribla påhitt "ring mains". Det är ju bara normalt...
 
Det är väl med engelsmän som med dom flesta svenskar att dom tror att dom vet men egentligen så har dom ingen aning. Det gäller mer saker än el vill jag påstå :confused:
 