Hydroforen tappar tryck även om inget vatten tas ut. Trycket är ok om kranen är stängd till vattnet som går ut till hus o panna efter hydroforen. Vatten går även till varmvattenberedaren och pannan. Trycket är dåligt vid påfyllningen av pannan. Pumpen slår av ca 4,8 bar och går på vid 2 bar. Pump o hydrofor står i ett uthus. Ingen läcka har upptäckts. Tömt hydrofor två ggr och luftkudde ser ok ut. Pump går snabbt upp till 4,5 men sen tar det lång tid. Vad kan felet var? Backventil till pump? Då borde trycket väl avta även om kranar är stängda. Trasig ledning någon läcka? Värmesystem och varmvattenberedare har inte fyllts upp tillräckligt?
 
Om trycket minskar så har du en läcka. Och eftersom det bara minskar så länge du har på kranen till husets huvudledning så är ju läckan efter den kranen.
Det kan såklart en chans att det finns luft i systemet som komprimeras men då kommer trycket att stabilisera sig rätt snabbt och sluta minska.
 
Varmvattenberedaren och elpanna var avstängda. När vi kom till huset gick pumpen hela tiden. Det bubblar i pannan när jag sätter på kranen men pumpen bara går och går och vill inte stänga av. Har bytt tillslaget och det slog av först vid 4,5 men nu är den uppe i 4,8 och slår inte av det verkar som pumpen inte orkar det sista. Hittar ingen läcka. Kan man kolla det på ngt sätt. Det finns ingenstans som vattnet syns att det läcker. Konstigt att pannan och varmvattnet krånglar och att det verkar som inget tryck blir i pannan. Har luftat elementen o där finns vatten. Det enda som verkar dra vatten är panna och varmvattenberedare men det tryckkärlet säger att det är fullt.
 
Tryckkärlet till pannan blir varmt?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.