27 992 läst ·
22 svar
28k läst
22 svar
Huvudsäkring går, hur vet man om man har snedbelastning?
Medlem
· Västerbotten
· 17 inlägg
Har läst (på elleverantörens hemsida) att man med 16A ska klara att hålla 11 kW, men om jag förstår dig rätt så ska man tillfälligt kunna ligga betydligt högre, så det var också en nyhet för mig.Bo.Siltberg skrev:För att lösa en 16 A säkring krävs kraftig överlast, bortemot den dubbla strömmen under ~20 min, dvs det handlar om stor (och därmed uppenbar) snedbelastning, eller en stor trefasig "grundlast" last som t.ex en elpatron på 6-9 kW.
Spis + TM + småel bör inte lösa säkringen. Mao bör det inte vara något problem att hitta orsaken. Jag skulle sätta en slant på golvvärmen - vad vet du om den?
Golvvärmen är nyinlagd av f.d. ägaren i ett badrum, kanske kan vara en bov. Har inte koll på om den påverkats när säkringen gått. Ingen aning heller hur mycket ström/effekt det drar men har den inställt ganska lågt (3 av 10). Det finns även golvvärme i hallen, men vad jag förstått är den värmen vattenburen, även om jag inte är 100% säker (så lite vet jag om mitt hus, jag skäms).
Medlem
· Västerbotten
· 17 inlägg
Medlem
· Västerbotten
· 17 inlägg
Så kan det vara. Fjärvärmen är nog en senare installation än både själva huset och den lilla säkringscentralen. En av säkringrana har dessutom en extramärkning som ser ut att vara från senare tid. Ovanför står det som sagt panna, panna, panna. Men under står det VVX och ser ut att gälla bara en av dem, inget under de andra. Jag skulle ju kunna pilla på dessa bara för att se vad som händer, men jag är rädd att det är skadligt på något sätt.yxis skrev:
Klicka här för att svara