ranzor ranzor skrev:
El patronen ligger på i några minuter max enligt installatören.
Frågan är nog hur han definierar några...
 
  • Gilla
guggen och 1 till
  • Laddar…
L
Har inte framgått sorten och modell på VP
 
S smurfen72 skrev:
Konstigt om den drar 10 kw när elpatron ligger på 6 kw för vid legionella höjning används enbart el inte kompressorn är du säker på att du inte har andra saker som drar.
10kw är mätning som bara är mot bergvärmepumpen..
 
Så du vet dels inte om det faktiskt finns förbrukare utanför denna mätare, eller om elpatronen fördelar dessa 10 kW jämnt på de tre faserna?
 
  • Gilla
Solar53
  • Laddar…
L Liteavvarje skrev:
Har inte framgått sorten och modell på VP
Jag gissar på en Thermia diplomat optimum....
 
När på dygnet den kör "legionella" kan inte tyvärr ställas, så det blir när det blir. Det som kan ställas är hur ofta den ska köras.
 
En elektriker får nog flytta belastning tex vissa uttag från fas L1 till fas L2.
Är det några datorer på tex. Testa att koppla in i ett uttag på en annan säkring.
Du kan titta i centralen. Var tredje automatsäkring från vänster brukar vara fas L1 tex 1,4,7,10,13 ligger det belastning på någon av dessa?
 
Redigerat:
L Liteavvarje skrev:
Har inte framgått sorten och modell på VP
Thermia Diplomat Optimum 10
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Så du vet dels inte om det faktiskt finns förbrukare utanför denna mätare, eller om elpatronen fördelar dessa 10 kW jämnt på de tre faserna?
Nej.. precis.. vet ej detta.
 
H hempularen skrev:
Det låter väldigt klent att ha 16A huvudsäkringar. I alla lägen där värmepumpen går och tillskott behövs samtidigt så kan du ju inte köra någonting annat överhuvudtaget i huset.

Om jag fattar det rätt så drar alltså kompressorn dryg 4 kw, och tillskottet är begränsat till 6 kw. När båda går så får inget annat i huset dra mer än ca 1,5A.

Och även om den här legionella uppvärmningen bara på går några minuter, så är ju hela meningen med tillskottsvärme att den skall gå in när värmepumpen inte räcker, och är det korrekt dimensionerat så skall det kunna ske när det är riktigt kallt ute, och då lät tillskottet vara igång i några timmar iallafall,

Fast i det nu akuta problemet så borde säkringen hålla såvida du inte har något annat igång som drar åtminstone 3 - 4 A. Säkringen tål en del överlast.
Okej, så vi behöver säkra upp till 20A istället då på huvudsäkringarna?
 
Förbrukningen är jämt fördelat utom på en fas som drar ca 0,5 A mer (cirkpump och styrning).
 
Kollade på säkringarna som gått sönder och alla har som en liten liten svetsloppa längst bak på sig på ena kanten, den sida som är utåt på centralen? Kollade även i själva "porslinshuven" och såg inte så fint ut på metallen i den heller.. kan detta påverkat?
 
Dra åt säkringarna hårt och slå av brytaren när du byter och jag tror att du kanske skulle få hjälp med att lyfta på plåten och kolla anslutningarna.
 
ranzor ranzor skrev:
Kollade på säkringarna som gått sönder och alla har som en liten liten svetsloppa längst bak på sig på ena kanten, den sida som är utåt på centralen? Kollade även i själva "porslinshuven" och såg inte så fint ut på metallen i den heller.. kan detta påverkat?
Det kan absolut påverka (som Bo påpekade tidigt i tråden). Byt propphuv om den är "sotig" eller bränd. Det kan orsaka en hel del värme pga dålig kontakt.
 
L
ranzor ranzor skrev:
Kollade på säkringarna som gått sönder och alla har som en liten liten svetsloppa längst bak på sig på ena kanten, den sida som är utåt på centralen? Kollade även i själva "porslinshuven" och såg inte så fint ut på metallen i den heller.. kan detta påverkat?
Byt propphuv , den är gången , , vid byte av säkring och inte brytaren stängs blir det ett glapp och gnista med brändskada i den
Försöker hitta elschema någom som har ?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.