Hej,

Har för några veckor sedan bytt ut våran pelletspanna mot bergvärme, så långt allt bra.

Men efter installationen så går nu en av våra huvudsäkringar varje söndag. Det har skett på natten samt när vi inte varit hemma så inga andra stora förbrukare har varit på förutom några fönsterlampor och så.

Tydligen så kör pannan med elpatron varje söndag för att motverka legionella i varmvattenberedaren och enligt våra mätare drar den strax över 10kw precis när säkringen gått varje gång.

Huset är uppsäkrat med 16A huvudsäkringar och enligt instalatören ska dessa räcka till utan problem för pannan. De är inte så intresserad alls att komma ut och titta på problmet fast det var en komplett fungerande anläggning vi beställt enligt offert där även el jobb ingick.

De säger att det måste vara något fel i centralen där huvudsäkringarna sitter, det de tror mest på är att det kanske är som "svetsloppor" antingen i huven eller bottenplattan (är porslinssäkringar som huvudsäkringar) Är det en rimlig förklaring? De tycker jag ska ta dit en elektriker som får felsöka vad det kan vara för fel.

Kan tillägga att vår tidigare pelletspanna fick gå mycket på el förra vintern pga problem med den, i den satt det precis som i bergvärmepumpen elpatron på 6+3kw och den fungerade alltid fast andra stora förbrukare var på.
 
Redigerat:
16 A räcker precis till 10 kW (marginal på ca 1 kW) men för att säkringen ska lösa behöver strömmen upp till 20 - 25 A, Så om ni är säkra på att inget annat tungt belastar så kan det vara en svetsloppa. Men det borde ni väl ha sett vid bytet i så fall. Vet ni hur länge elpatronen ligger på med denna effekt? Vi ska heller inte utesluta felkoppling.
 
  • Gilla
Ingolainen
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
16 A räcker precis till 10 kW (marginal på ca 1 kW) men för att säkringen ska lösa behöver strömmen upp till 20 - 25 A, Så om ni är säkra på att inget annat tungt belastar så kan det vara en svetsloppa. Men det borde ni väl ha sett vid bytet i så fall. Vet ni hur länge elpatronen ligger på med denna effekt? Vi ska heller inte utesluta felkoppling.
Nya pannan är begränsad till 6kw el patron också fick jag veta nu. El patronen ligger på i några minuter max enligt installatören. Vi är helt säkra att inga andra stora förbrukare var på vid dessa tillfällen.

Nätspänning Volt: 400
Märkeffekt, kompressor kW: 4,2
Märkeffekt, cirkulationspumpar kW: 0,3
Tillsats, 3 steg kW: 3/6/9
Startström A: 12
Säkring A: 16 vid tillsats 6.

Kan även säga att proppen (1) som gick var väldigt het när jag bytte den, propp 2 var kall och propp 3 var även den ganska varm men inte lika varm som propp 1.
 
Och om någon skulle tjyva ström så borde det märkas på elräkningen... Så det är kanske läge att granska passdel och propphuv, och även anslutningen till just denna säkring. Men det ska nog bra mycket till innan en glappande anslutning värmer säkringen så att den brinner av.
 
ranzor ranzor skrev:
Hej,

Har för några veckor sedan bytt ut våran pelletspanna mot bergvärme, så långt allt bra.

Men efter installationen så går nu en av våra huvudsäkringar varje söndag. Det har skett på natten samt när vi inte varit hemma så inga andra stora förbrukare har varit på förutom några fönsterlampor och så.

Tydligen så kör pannan med elpatron varje söndag för att motverka legionella i varmvattenberedaren och enligt våra mätare drar den strax över 10kw precis när säkringen gått varje gång.

Huset är uppsäkrat med 16A huvudsäkringar och enligt instalatören ska dessa räcka till utan problem för pannan. De är inte så intresserad alls att komma ut och titta på problmet fast det var en komplett fungerande anläggning vi beställt enligt offert där även el jobb ingick.

De säger att det måste vara något fel i centralen där huvudsäkringarna sitter, det de tror mest på är att det kanske är som "svetsloppor" antingen i huven eller bottenplattan (är porslinssäkringar som huvudsäkringar) Är det en rimlig förklaring? De tycker jag ska ta dit en elektriker som får felsöka vad det kan vara för fel.

Kan tillägga att vår tidigare pelletspanna fick gå mycket på el förra vintern pga problem med den, i den satt det precis som i bergvärmepumpen elpatron på 6+3kw och den fungerade alltid fast andra stora förbrukare var på.
Konstigt om den drar 10 kw när elpatron ligger på 6 kw för vid legionella höjning används enbart el inte kompressorn är du säker på att du inte har andra saker som drar.
 
Blir säkringen mycket het har du endera nått glapp/dålig kontakt i säkringshållaren eller så har du någon last som du "inte kommer ihåg". Det man brukar "glömma bort" är tex tillskottsvärme i tilluft, någon värmekabel i tex vatten eller elvärme i nått biutrymme
 
Tycker det verkar sned- eller över-belastning.
Värmen D-kopplad ger väl 3000/400 = 15A på 2 faser ( ? ). Y-kopplat ger det 3000/230 = 13 A på 2 faser.
Cirk-pump drygt 1 A om 1-fas.
Startström på 12 A på det, är väl ganska elakt även för en porslinsäkring?

Kan det vara fel i styrprogrammet, som t.ex. att det normalt inte ska vara någon värme på just när kompressorn startar, men att det nu är fallet?
 
Tillskottet är två elpatroner, en på 3 kW och en på 6 kW och dom är kopplade i Y och vill ha 400V. I steg 1 kopplas 3 kW in, i steg 2 kopplas 6 kW, in och i steg 3 kopplas 1 och 2 (3+6= 9 kW = ca 13 A) in på samma gång
 
Du kanske kan kolla med produkttillverkaren om rekommenderad inkoppling och konfiguration och verifiera att det stämmer med installationen hos dig. Det kan möjligtvis finnas olika alternativ beroende på hur det är avsäkrat.
 
Dom enda skillnaden man kan göra är att välja hur många steg som ska gå in och det styrs av säkringen. Men OBS det som anges är vilken säkring pumpen ska ha och styr inte vilken huvudsäkring det ska vara, för att veta vilken huvudsäkring man ska måste man känna till all annan belastning.
 
En alldeles ny och modern VP borde vara utrustad med effektvakt.
 
Det låter väldigt klent att ha 16A huvudsäkringar. I alla lägen där värmepumpen går och tillskott behövs samtidigt så kan du ju inte köra någonting annat överhuvudtaget i huset.

Om jag fattar det rätt så drar alltså kompressorn dryg 4 kw, och tillskottet är begränsat till 6 kw. När båda går så får inget annat i huset dra mer än ca 1,5A.

Och även om den här legionella uppvärmningen bara på går några minuter, så är ju hela meningen med tillskottsvärme att den skall gå in när värmepumpen inte räcker, och är det korrekt dimensionerat så skall det kunna ske när det är riktigt kallt ute, och då lät tillskottet vara igång i några timmar iallafall,

Fast i det nu akuta problemet så borde säkringen hålla såvida du inte har något annat igång som drar åtminstone 3 - 4 A. Säkringen tål en del överlast.
 
Kör ett hus på 3 x 16 med värmepump som uppvärmning.
Kan säga att det är precis på gränsen. Allt i huset är fördelat på smartaste sätt för att få jämn belastning. VP har effektvakt och startar inte tillskott (som är nerbegränsat till 3kW) om övriga förbrukare ligger högt.

För din del läge att se över det. Man vill inte ha heta säkringar jämnt. Det gör bl a att plasten åldras i anslutna ledare.
Räcker det inte ändå får du steppa upp ett steg till 20A
 
Måste du skjuta till med elpatron för att komma upp i 65grader då?
Min ivt gjorde likadant i början, då knappade jag in som installatör med dagens datum och blockerade elpatronen; det har fungerat utmärkt
 
Det kan vara dumt att helt stänga av leginellaskyddet. Men det behöver inte göras varje vecka och definitivt inte på dagtid.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.