Har nyligen fått ett Huawei Luna 2000 14 kWh batteri samt smartmätare. Hade sedan tidigare solceller samt växelriktare (Huawei sun 2000). Har även en flower hub för koppling till balanstjänst ( ej ansluten)
Huvudsäkringen har vid ett flertal tillfällen löst ut när batteriet laddat eller laddat ur. Är det någon som har stött på liknande problem?
Huvudsäkringen har vid ett flertal tillfällen löst ut när batteriet laddat eller laddat ur. Är det någon som har stött på liknande problem?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
Någonting är uppenbarligen felkonfigurerat, feldimensionerat eller felanvänt. Vad är svårt att gissa då vi inte vet något om hur din anläggning är uppbyggd. Finns det t.ex en effektvakt som drar ned laddningen av batteriet när ni förbrukar mycket?
Det skiljer på +/- på faserna en minus två plus eller tvärtom. Enligt appen så ska det vara ett positivt värde när man skickar ut på nätet. Bilderna är vid urladdning respektive laddning av batteriet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 889 inlägg
Man kan tolka detta som att en strömtransformator är felvänd, om sådana används. Mer går inte att säga med denna knapphändiga information.
Den har börjat gå för mig också eftersom installation av batterierperdahlin skrev:
Har nyligen fått ett Huawei Luna 2000 14 kWh batteri samt smartmätare. Hade sedan tidigare solceller samt växelriktare (Huawei sun 2000). Har även en flower hub för koppling till balanstjänst ( ej ansluten)
Huvudsäkringen har vid ett flertal tillfällen löst ut när batteriet laddat eller laddat ur. Är det någon som har stött på liknande problem?
Är det någon som hittat eller fått problemet åtgärdat? Mina föräldrar har nämligen fått samma problem...
Klicka här för att svara