11 392 läst ·
18 svar
11k läst
18 svar
Hur vet jag om det är TN-C eller TN-S system?
Hej, du behöver egentligen inte vara orolig att bygeln skulle vara borttagen.
Men.
Din elektriker har möjlighet att titta in i första luckan.
Och sedan kontakta nätinnehavare att plombera. Då det är ditt ansvar att skruvarna där är spännt och bygel ligger till.
Men det ser ny ut så då kan du också bara köra på.
Vad försöker du, ska du ansluta elbilen där?
Men.
Din elektriker har möjlighet att titta in i första luckan.
Och sedan kontakta nätinnehavare att plombera. Då det är ditt ansvar att skruvarna där är spännt och bygel ligger till.
Men det ser ny ut så då kan du också bara köra på.
Vad försöker du, ska du ansluta elbilen där?
Nä, jag undrade bara. Tyckte att det var en märklig skylt (tejp) de skrivit när det inte var någon märkning på trådarna. Elektrikern har varit på plats och mätt, det är TN-S, så sjukt konstig märkning. Vattenfall drar alltid 5-ledare numera även om det är TN-C från deras stolpe, för att ev ha i framtiden. Men de borde ha skrivit "Matarkabel kopplad TN-C".
Det är ju i princip det som tejpbiten säger. Hur mätarskåpet är kopplat efter avlämningsplinten skiter ju nätägaren fullständigt i. Det är upp till elektrikern som monterar skåpet att välja om det ska vara tn-c eller tn-s efter plinten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 856 inlägg
På vilket sätt har elektrikern mätt att det är TN-S? Det är ganska svårt att mäta på kundplinten. Och om detta skulle vara så supertydligt, varför mätte din elektriker? En bild på din "tejpbit" där nätägaren noterade sin inkoppling vore intressant att se.L Linos skrev:
Klicka här för att svara