Hej

Vi ska snart (mha elektriker såklart) montera spotar i vårt badrum. Hur varmt tror ni att det blir i burkarna som spotarna är monterade i? Burkarna är (bxdxh) ca 30 x 60 x 20 cm, spoten är på 230V tvålågig 2x35W.

//Mikael
 
Vet inte exakt hur varmt det blir i burken, men oftast brukar man använda kabel som tål 90 (Ex, PLS) eller 180 (Ex, RHH) grader. Vanligtvis brukar installations och anslutningskablar tåla runt 70 grader, och eftersom dessa inte rekomenderas borde det bli varmare än så.
 
Redigerat:
Det finns uppmätt av någon på detta forum, 90 grader i dennes burk.

Protte
 
Hej

Tänk också på värmen under spottarna. Det var en villa som brann ner pga att en skåpslucka lämnats öppen och då hamnade rakt under en tänd spot...

Hälsn Wasa
 
Det blir betydligt varmare framför spottarna än bakom, i alla fall om man bestyckar spottarna med ALU lampor (som det ska vara om man "bygger in") spottar. Ämnar man ha armaturer med kalljuslampor ställs helt andra krav på inbyggnaden.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.