Finns det vedertagna toleranser på hur mycket golvbjälkar kan avvika i sina tre dimensioner?

Bild för inspiration.
 
  • Mätverktyg med flera blad för att kontrollera toleranser, visas med olika täljare från 0,02 till 1,00 mm.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Rejäl skrev:
Hör har du lite toleranser på hyvlat virke:[bild]

Källa: [länk]
Den var fin. Nu undrar jag vad man tillåter när de ligger på plats, tex som underlag för spånplattor med olika cc-avstånd...
 
P
B Ben47 skrev:
Den var fin. Nu undrar jag vad man tillåter när de ligger på plats, tex som underlag för spånplattor med olika cc-avstånd...
Det är själva ytgolvet som bestämmer toleranserna som tex. parkettgolv så får du titta på vad dom ställer för krav på jämnhet..
Såhär säger Kährs att undergolvet ska vara..

Illustration av golvtoleranser för Kährs undergolv med nivåskillnadsmätningar på 2 m och 25 cm, max +3 mm och +1,2 mm.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

https://www.kahrs.com/globalassets/...5s/advice-installing-kahrs-woodloc5s-2017.pdf
 