Med tanke på dom nya bygg kraven. Hur mycket luft måste man byta ut?
Råknas det i förhållande till husets volym?
Är det i liter per sekund?
 
Mikael_L
BBR 6:251
Ventilationsflöde


Ventilationssystem skall utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s per m² golvarea. Rum skall kunna ha kontinuerlig luftväxling när de andvänds.
I bostadshus där ventilationen kan styras seperat för varje bostad, får ventlationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen.
Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m² golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m² golvarea då någon vistas där.


Men man brukar också säga att det ska vara ett helt luftombyte (all volym) varannan timme.