2 512 läst ·
2 svar
3k läst
2 svar
Hur stor felmarginal ska accepteras vid en utbyggnad?
Jag bygger ut mitt hus. En ”rektangulär låda” på ena kortsidan (källare och en våning till). Plattan är gjuten och grunden uppmurad. Jag upptäckte att de murat upp ena kortsidan i fel vinkel (lite utåt) vilket ledde till att när de kom till andra kortsidan blev den 10cm längre.
Jag kallade till möte med arkitekt o entreprenör o förklarade vad jag sett. Flera inblandade parter är orsak till att felet uppstod, även arkitekten har en del av ansvaret. Nu vill de att jag ska acceptera att behålla kortsidorna och endast riva långsidan. Sedan ska man fixa med murbruk utvändigt (och uppregling på insidan antar jag, annars har jag inte en enda rät vinkel att förhålla mig till när allt är klart).
Jag ser dock hur uppregling invändigt kommer påverka tex reda utplacerade avloppen i väldigt litet badrum där 4 cm plötsligt blir mkt.
Kan de hävda att jag måste godkänna eftersom detta är inom generell ”felmarginal”. Finns det oftast inskrivet något om detta i kontraktet? Vad är den generella felmarginalen i så fall som man som byggherre måste acceptera?
Oerhört tacksam för svar!
Jag kallade till möte med arkitekt o entreprenör o förklarade vad jag sett. Flera inblandade parter är orsak till att felet uppstod, även arkitekten har en del av ansvaret. Nu vill de att jag ska acceptera att behålla kortsidorna och endast riva långsidan. Sedan ska man fixa med murbruk utvändigt (och uppregling på insidan antar jag, annars har jag inte en enda rät vinkel att förhålla mig till när allt är klart).
Jag ser dock hur uppregling invändigt kommer påverka tex reda utplacerade avloppen i väldigt litet badrum där 4 cm plötsligt blir mkt.
Kan de hävda att jag måste godkänna eftersom detta är inom generell ”felmarginal”. Finns det oftast inskrivet något om detta i kontraktet? Vad är den generella felmarginalen i så fall som man som byggherre måste acceptera?
Oerhört tacksam för svar!
Nej, det är inte inom generell felmarginal. Men du kan inte kräva åtgärder som är oskäligt kostsamma i förhållande till skadan. Om så är fallet kan jag inte bedöma.
Är det 10 cm längre än vad beviljat bygglov säger? Vet inte hur nitisk din kommun är (detaljplan mm mm) men ha det i åttanke.
Klicka här för att svara