Hur snabbt löser en jorfelsbrytare ut?
Väljer du efter tillverkarens spec eller efter vad du mätt upp?davidnordin skrev:"Jordfelsbrytare med en märkutlösningsström på högst 30 mA skall för märkutlösningsströmmen bryta inom 0,3 s och för dubbla märkutlösningsströmmen inom 0,15 s. De jordfelsbrytare som säljs har emellertid i allmänhet en avsevärt kortare utlösningstid, ofta 0,01-0,03 s vid märkutlösningsström."
- Elsäkerhetsverket.
Jag kan inte minnas att jag installerat en JFB med utlösningstid som överskridit ~25ms för privatpersoner.
Skulle helt klart välja en modell som motsvarar lägsta möjliga utlösningstid.
Viss variation inom specificerade gränser lär ju förekomma.
mätt upp.
Har inte även utlösningstiden varit under 30ms så har jag kasserat den.
Har inte även utlösningstiden varit under 30ms så har jag kasserat den.
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Beror väl på vilken kortslutningsström man har vid "felstället"...mycke_nu skrev:
Diazeder är väldigt strömbegränsande och därför väldigt "snälla" mot klena kabage vad gäller genomsläppt energi.
Det är vid 5X märkströmmen. Men orkar man inte driva så mycket genom en kortsluten kabel så är det något som är allvarligt feldimmensionerat i de flesta fall. Skulle ju tex innebära att man har 50 Volts spänningsfall vid märkströmmen (10A).Styrman_jansson skrev:
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
Sant. Jag reflekterade inte över den låga märkströmmen, 10A.mycke_nu skrev: