davidnordin skrev:
"Jordfelsbrytare med en märkutlösningsström på högst 30 mA skall för märkutlösningsströmmen bryta inom 0,3 s och för dubbla märkutlösningsströmmen inom 0,15 s. De jordfelsbrytare som säljs har emellertid i allmänhet en avsevärt kortare utlösningstid, ofta 0,01-0,03 s vid märkutlösningsström."
- Elsäkerhetsverket.


Jag kan inte minnas att jag installerat en JFB med utlösningstid som överskridit ~25ms för privatpersoner.
Skulle helt klart välja en modell som motsvarar lägsta möjliga utlösningstid.
Väljer du efter tillverkarens spec eller efter vad du mätt upp? ;)

Viss variation inom specificerade gränser lär ju förekomma. :)
 
mätt upp.
Har inte även utlösningstiden varit under 30ms så har jag kasserat den.
 
mycke_nu skrev:
Det bör ju lämpligen vara så att säkringen löser innan JFB så att man erhåller selektivitet. Jag hittar inga data för Diazed, men en dvärgbrytare löser på ca 4 ms vid kortslutning.
Beror väl på vilken kortslutningsström man har vid "felstället"...

Diazeder är väldigt strömbegränsande och därför väldigt "snälla" mot klena kabage vad gäller genomsläppt energi.
 
Styrman_jansson skrev:
Beror väl på vilken kortslutningsström man har vid "felstället"...

Diazeder är väldigt strömbegränsande och därför väldigt "snälla" mot klena kabage vad gäller genomsläppt energi.
Det är vid 5X märkströmmen. Men orkar man inte driva så mycket genom en kortsluten kabel så är det något som är allvarligt feldimmensionerat i de flesta fall. Skulle ju tex innebära att man har 50 Volts spänningsfall vid märkströmmen (10A).
 
Mikael_L
davidnordin skrev:
mätt upp.
Har inte även utlösningstiden varit under 30ms så har jag kasserat den.
Varför då?
Jag skulle nöja mig med kravet i normen, dvs 300 mS ... =)
 
mycke_nu skrev:
Det är vid 5X märkströmmen. Men orkar man inte driva så mycket genom en kortsluten kabel så är det något som är allvarligt feldimmensionerat i de flesta fall. Skulle ju tex innebära att man har 50 Volts spänningsfall vid märkströmmen (10A).
Sant. Jag reflekterade inte över den låga märkströmmen, 10A.
 
Jag tolkar svaret på frågan att kortis mellan fas jord så skall säkringen gå före jfb löser ut. Precis som skedde hemma hos mig.
 
Mikael_L
Linnex skrev:
Jag tolkar svaret på frågan att kortis mellan fas jord så skall säkringen gå före jfb löser ut. Precis som skedde hemma hos mig.
Men säg hellre kan än skall ... ;)
 