Normalt skall det räcka med 10 A, det är vid 220V=2200W
Vill snickarn ha 3 fas så kan man ge dom 2 eller 3 faser vilket blir 380-400V och ger med 10A säkring 3800W, ibland kan snickarn ha en trefasmaskin och då behövs så klart 3 faser.
Det jag kan tänka mig är att snickarn tänker avfukta huset med en värmare på 5-7kW,
Dom brukar ha en liten byggcentral med sig och den kopplas med en handske till din provisoriska elcentral som elverket tillhandahåller. på vissa ställen anlitar elverken en elfirma för sina arbeten.