Kommer från ett hus med fjärrvärme men nu har vi en Danfoss bergvärmepump på 10kW och allt är nytt för mig. Det har vart lite strul med den men efter ett besök från rörmokaren verkar den gå ordentligt. Jag är dock lite fundersam över gångtiden.

På nästan 3 dygn (70 timmar) har den haft kompressorn igång 45 timmar, 64% duty cycle eller vad man säger. Inget tillskott har gått in men det har som mest vart -10 ute.

Är det normalt att den går i stort sett hela tiden på vintern och kan jag räkna med att ha reserver nog att klara -15/-20?
 
Låter som den fungerar perfekt.
 