Hur justera 2-stegstermostat till elpatron?

  1. T
    Medlem Nivå 7
    Monterade en 6kw elpatron i pannan åt en släkting häromdagen. Denna har en 2-stegstermostat som visade sig vara helt feljusterad. Termostaten var "kalibrerad" på 30-40 grader högre temperatur jämfört med vad som visas på temperaturskalan till vredet, detta fick givetvis till följd att termostaten aldrig behagade slå till.

    Jag har nu justerat på trimskruvarna så det stämmer skapligt med skalan, men nu undrar jag hur stor skillnad det ska vara mellan de två stegen? Just nu slår de till/från nästan samtidigt.

    Denna patron är det:
    http://www.rinkabyror.se/artikel/elpatron-k-200-6-0-kw/?select=true
     
  2. T
    Medlem Nivå 7
    Svarar mig själv, ca 5 graders diff mellan stegen skall det vara...