Hur går jag vidare Off-Grid Huawei box B1
Det är väl så att växelriktaren har ett eget uttag för "reservkraften". Så den lämnar ingen effekt till dina ordinarie faser.Holypain skrev:
Uppdatering...
Elektrikern var här och kopplade in B1 boxen till en egen central, vid strömavbrott kopplar boxen ifrån griden ger ström till VR (från batteriet) så att solpaneler fortsätter ladda batteriet. Från den nya centralen sitter där en säkring och sen ett vanligt uttag inomhus som får ström från batteriet vid strömavbrott.
Det är inte 100% säkert att det är så det går till men det är så jag förstod att det fungerar.
Troligen hade du kunnat skippa nya centralen och bara dra en kabel med grenlåda från det uttaget. Men då har du ingen säkring och en elektriker hade troligen protesterat mot det. Men är det måttlig last så hade det antagligen fungerat bra.
Huawei har valt en krångligare lösning mot tex Fronius som har en anslutning direkt i växelriktaren.D daVinci skrev:Det är väl så att växelriktaren har ett eget uttag för "reservkraften". Så den lämnar ingen effekt till dina ordinarie faser.
Troligen hade du kunnat skippa nya centralen och bara dra en kabel med grenlåda från det uttaget. Men då har du ingen säkring och en elektriker hade troligen protesterat mot det. Men är det måttlig last så hade det antagligen fungerat bra.
De har en egen box/central som strömmen går igenom. Och när den går in i backupläge bryter den alla faser och skickar en av dem vidare till backuputtaget.