Hej!

Har sökt men kan inte hitta information.

Hur fungerar en huvudsäkring? Det är vanligt att man har till exmepel 16 amperes huvudsäkring i ett hus men 16 amp på 230 volt är bara 3,7kwh och man kan förbruka mer än det då man i proppskåpet har flera faser med både 10 och 16 ampere.

Vad jag har missat?

Mvh
 
Ofta är det 3 x 16 A i till ett hus, då kan du ta ut ca totalt 11kW i belastning.
Dina förbrukare fördelar du sedan över dessa tre faser för att undvika överbelastning på huvudsäkringarna.
 
  • Gilla
ereSANT
  • Laddar…
Det är inte ovanligt med 16A huvudsäkring. Men det är tre faser, så du kan ta ut 3*16A*230V. Vilket bli 11kW. (Inte kwh)

Men du kan i allmänhet inte belasta flera säkringar max.
 
  • Gilla
ereSANT
  • Laddar…
Hur den fungerar? Den bryter spänningen vid överlast ;)

Tanken med huvudsäkringarna är att skydda din elanläggning mot överlast och begränsa vad du kan ta ut från elnätet så att inte det brakar ihop. Det finns ju även en ekonomisk aspekt här där elnätsägaren inte vill dra för grova kablar till ett område om det inte behövs, alltså måste den enskilda kunden begränsas vad gäller max ström. Kabeln till ditt hus klarar ofta mycket mer än vad din säkring anger, men det kan finnas fall där en äldre "servis" till huset är så klen att den inte klarar mer än t.ex. 16 A. Behöver man då större säkring måste kabeln bytas.

Ett problem som kan uppstå är att flera apparater ligger på samma fas (samma huvudsäkring) och då kan det bli problem med att t.ex. en micro, ett strykjärn och en vattenkokare, som var och en har en egen säkring kanske, får huvudsäkringen att gå, trots att de enskilda säkringarna är hela. I ett hus där man får detta problem kan det vara läge att se till att ett av de eluttag som är inblandade kopplas om i centralen till en annan fas.

/Fredrik
 
  • Gilla
ereSANT
  • Laddar…
Tack för bra svar, trodde man kunde ta ut mer :) Min tanke var att om man har 5-6 stycken 16 amp, samt 5-6 stycken 10 amp i säkringsskåpet så måste huvudsäkringen vara högre än 16 amp. Men normalt sett belastar man ju inte säkringarna speciellt mycket.

Blir som Daneil 109 skriver: max 11kw fördelat på 3 faser med 16 amp i varje fas. Gäller att fördela allt rätt. Som att hela köket behöver gå på egen fas till exempel.
 
tommib
ereSANT ereSANT skrev:
Tack för bra svar, trodde man kunde ta ut mer :) Min tanke var att om man har 5-6 stycken 16 amp, samt 5-6 stycken 10 amp i säkringsskåpet så måste huvudsäkringen vara högre än 16 amp. Men normalt sett belastar man ju inte säkringarna speciellt mycket.

Blir som Daneil 109 skriver: max 11kw fördelat på 3 faser med 16 amp i varje fas. Gäller att fördela allt rätt. Som att hela köket behöver gå på egen fas till exempel.
Tvärt om, du vill att det i köket ska finnas uttag från separata faser eftersom du annars kan blåsa en huvudsäkring om du kör en brödrost, kaffebryggare och vattenkokare på samma fas.
 
Just i köket behöver man fördela lasten mellan faserna. I köket använder du kaffebryggare, kanske vattenkokare, brödrost osv. De drar var och en 5 - 10 A. I övriga huset har du normalt inget som drar mer än försumbart med el (värmen då förstås).
 
H hempularen skrev:
... I övriga huset har du normalt inget som drar mer än försumbart med el (värmen då förstås).
...förutom tvättmaskin (2 kW), torktumlare (2 kW), strykjärn (1 kW), torkskåp (2 kW), hårtork (1 kW), dammsugare (1 kW) o.s.v. Det är mycket man inte tänker på som drar mycket ström, men ofta gör det under en kort tid. Det är ju det som är hela tricket; man kan inte använda allt samtidigt, men som allra mest går det utmärkt ändå.

/Fredrik
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.