833 läst ·
8 svar
833 läst
8 svar
Hur fungerar anläggningsmotstånd i ventilationen?
Hur fungerar anläggningsmotstånd i ventilationen? Många produkttillverkare använder begreppet men hur relaterar man till det när man planerar tilluft t.ex.?
Husägare
· Stockholm
· 715 inlägg
Husägare
· Stockholm
· 715 inlägg
Du utgår väl från behovet i volymen som skall ventileras och dimensionerar aggregatet utifrån det. För en barre är det 0,35l/s med persontillägg. 10l/s och rum är inte helt knasigt. Ellet så räknar du på frånluftsflödet med klassikernH Henrik Sim skrev:
Wc 10 l/s
Dusch/bad 15 l/s
Kök 15 l/s
Tvättstuga: 10 l/s
Förråd 5 l/s
Sen blr aggregatet jobba runt 75% av kapacitet vid normalflödet.
Dimensionera kanalsystemet så du har rätt hastigheter i
Huvudkanal: max 6 m/s (typ en 160 kanal vid flöden runt 100-130 l/s)
Grenkanal: runt 4 m/s (125 kanal vid 50l/s)
Anslutningskanal: 2 m/s (100 kanal med 15 l/s)
Sen finns det inga hinder att gå upp en kanaldimension mer än utrymmesbehov.
Jo, men ta en vanlig spaltventil för tilluft:I Installation skrev:Du utgår väl från behovet i volymen som skall ventileras och dimensionerar aggregatet utifrån det. För en barre är det 0,35l/s med persontillägg. 10l/s och rum är inte helt knasigt. Ellet så räknar du på frånluftsflödet med klassikern
Wc 10 l/s
Dusch/bad 15 l/s
Kök 15 l/s
Tvättstuga: 10 l/s
Förråd 5 l/s
Sen blr aggregatet jobba runt 75% av kapacitet vid normalflödet.
Dimensionera kanalsystemet så du har rätt hastigheter i
Huvudkanal: max 6 m/s (typ en 160 kanal vid flöden runt 100-130 l/s)
Grenkanal: runt 4 m/s (125 kanal vid 50l/s)
Anslutningskanal: 2 m/s (100 kanal med 15 l/s)
Sen finns det inga hinder att gå upp en kanaldimension mer än utrymmesbehov.
https://www.clasohlson.com/medias/sys_master/h64/h9f/17537270808606.pdf
Ventilens kapacitet visas ju i en graf där x-axeln är flöde och anläggningsmotstånd visas på y-axeln. Hur räknar du ut hur många spaltventiler som behövs?
Produkter som diskuteras: "spaltventil"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
139 kr inkl moms
Läs mer
Husägare
· Stockholm
· 715 inlägg
Ju högre luftflöde desto större motstånd. Övertänk inte det där skulle jag säga. Ligg vid/under mitten i flöde så är det lugnt.H Henrik Sim skrev:
Husägare
· Stockholm
· 715 inlägg
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden