Noterade att jag inte fick varmvatten i duschen idag. Börvärdet är normalt ~55, men pannan höll bara 40 grader. På bilden nedanför har jag slagit på Extra VV, men det gör ingen skillnad. VPn går igång och nedre pannan blir ljummen, men övre pannan förblir som spikad kring 40 grader. .
- inga larm i menyn
- huvudsäkringar är hela
- automatsäkringarna för VP är OK
- säkringarna på elpannan är OK
Vad gör jag nu?
CTC EcoEl 1550/1800 med EcoAir 107 som utedel.
- inga larm i menyn
- huvudsäkringar är hela
- automatsäkringarna för VP är OK
- säkringarna på elpannan är OK
Vad gör jag nu?
CTC EcoEl 1550/1800 med EcoAir 107 som utedel.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Har du kollat så att det inte är överhettningsskydd som löst ut ? 
ulfben skrev:
Noterade att jag inte fick varmvatten i duschen idag. Börvärdet är normalt ~55, men pannan höll bara 40 grader. På bilden nedanför har jag slagit på Extra VV, men det gör ingen skillnad. VPn går igång och nedre pannan blir ljummen, men övre pannan förblir som spikad kring 40 grader. .
- inga larm i menyn
- huvudsäkringar är hela
- automatsäkringarna för VP är OK
- säkringarna på elpannan är OK
Vad gör jag nu?
CTC EcoEl 1550/1800 med EcoAir 107 som utedel.
[bild]
Sedan någon månad tillbaka så har vi tvingats trycka till den där röda knappen (återställning av överhettningskyddet?) ett par gånger i veckan för att få Extra VV att sparka igång.T tobbetk skrev:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hur går jag tillväga för att felsöka och åtgärda detta?
Det är nog maxtermostat (överhettningsskyddet) som strular o isåfall byter man ut den mot nyulfben skrev:
https://www.eldkraft.se/kategori/CTC-EcoEl
Klicka här för att svara
