2 302 läst ·
19 svar
2k läst
19 svar
Hur felsöka fasadbelysning?
Medlem
· Stockholm
· 40 inlägg
Just ja, den känner ju av utan att man behöver öppna. Det verkar vara ström fram till skymningsreläet, men inte till armaturen. Jag tejpade över skymningsreläet, indikatorlampan lös när jag testade.
Testa med elpennan mot lampa i armatur om den piper eller lyser, testa pennan först mot ett uttag eller nåt som du vet har ström fram så du ser att pennan fungerar. Men det låter som skymningsrelä har gett uppK LK81 skrev:
Att dioden på reläet lyser behöver inte betyda att det går ut ström till lamporna. mät på utgången på reläet då det skall vara "till" ingen ström ut där = byt relä. Oftast elektroniska reläer som ger upp med tiden.K Kunskapssökaren skrev:
Kan också påverkas av led lampor i en del fall om reläet är gjort för glödljus.
Led ger inte tillräcklig belastning
Om samtliga ljuskällor är LED innan så är det inte det. Kan dock hända om man haft en enstaka glödljus och resterande led om man byter ut det sista glödljuset i "kedjan".
Mät på utgången..när relät skall vara "Till" så ser du om relät är gånget.
Mät på utgången..när relät skall vara "Till" så ser du om relät är gånget.
Klicka här för att svara