Hur är kravet på 10mm2 när det gäller PEN-ledaren igentligen?
Om man ska dra en matning till en central med 16A huvudsäkring och väljer 3x2,5mm2 EKKJ så finns det ju inga kablar där skärmen är 10mm2.
Skärmen har ju samma dimension som ledarna har.
 
Pierre1981 skrev:
Hur är kravet på 10mm2 när det gäller PEN-ledaren igentligen?
Om man ska dra en matning till en central med 16A huvudsäkring och väljer 3x2,5mm2 EKKJ så finns det ju inga kablar där skärmen är 10mm2.
Skärmen har ju samma dimension som ledarna har.
I dom lägena väljer man EKKJ 4x2,5 + 2,5 och kör ett femledarsystem (TN-S) då är nollan och skyddsjorden separata ledare. I EKKJ används skärmen som skyddsjord
 
  • Gilla
per_lind
  • Laddar…
Tobbe_3 skrev:
I dom lägena väljer man EKKJ 4x2,5 + 2,5 och kör ett femledarsystem (TN-S) då är nollan och skyddsjorden separata ledare. I EKKJ används skärmen som skyddsjord
Glöm inte att säkra av den med 16A säkringar, ifall nästa ägare vill säkra upp sitt abonnemang.
 
Jo det går ju i tn-s system. Men har man bara tn-c till mätaren hur gör man då?
Ska man sätta en stigarcentral och göra om det till tn-s där?
 
Inga problem!
Går att gå över från TN-C till TN-S i mätarskåpet också, så länge utgående plintar medger detta.
 
Ja, du kan gå över till TN-S direkt från plinten efter mätaren, dvs N och PE i kabeln ansluts båda till PEN-plinten.

Men om du vill använda 2.5 mm² så kan det vara en ide att avsäkra denna kabel i mätarskåpet för att möjliggöra uppsäkring av huvudsäkringarna senare.
 
Normalt är huvudledning i bostäder minst 6 mm2. Det brukar medge 25 A huvudsäkring
 
Dra 6 kvadrat istället.
 