J Jonas0 skrev:
Här är grafer från senaste starten för respektive framledning och retur vid samma tidpunkter vid start samt 10 min efter start.
När du kontrollerade cirkulationspumpen lossade du centrumsruven och lyste så du kunde se om axeln snurrade?Tycker du ska ta bort displayplåten och titta närmare på växelventilen för något knas har du med cirkulationen i systemet.För det här problemet uppstod väl nu?
 
När vi hade cirkulationsproblem på vår Danfoss (som är en ommärkt Thermia) så var det stopp i värmeväxlaren. Rörisen backspolade och då flöt det på bättre. Våra kurvor såg dock mycket ryckigare ut, det där ser nästan ut som mina normalkurvor, förutom att temperaturen dalar snabbare.
 
J jhall skrev:
När vi hade cirkulationsproblem på vår Danfoss (som är en ommärkt Thermia) så var det stopp i värmeväxlaren. Rörisen backspolade och då flöt det på bättre. Våra kurvor såg dock mycket ryckigare ut, det där ser nästan ut som mina normalkurvor, förutom att temperaturen dalar snabbare.
Tack för svar det är bra input, har en VVSare som kommer imorgon och kollar.
 
V växelventil skrev:
När du kontrollerade cirkulationspumpen lossade du centrumsruven och lyste så du kunde se om axeln snurrade?Tycker du ska ta bort displayplåten och titta närmare på växelventilen för något knas har du med cirkulationen i systemet.För det här problemet uppstod väl nu?
Nej skruvade aldrig loss den vågade inte det 🫣 har en vvsare som kommer och kollar på hela systemet imorgon hoppas han kan lösa ut vad problemet är
 
J Jonas0 skrev:
Nej skruvade aldrig loss den vågade inte det 🫣 har en vvsare som kommer och kollar på hela systemet imorgon hoppas han kan lösa ut vad problemet är
Tack för alla svar!!
 
Nu har vi bytt växelventilen vilket det inte var. Men vid vidare undersökning insåg vi att cirkulationspumpen för värmesissn var felvänd. Vi vände på den och nu går det som en klocka!

Högst troligt är pumpen bytt och felinstallerad.
 
  • Vattenpump med kopparrör och varningssymboler i ett tekniskt utrymme, troligen del av ett värmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
  • Wow
växelventil och 3 till
  • Laddar…
J Jonas0 skrev:
Nu har vi bytt växelventilen vilket det inte var. Men vid vidare undersökning insåg vi att cirkulationspumpen för värmesissn var felvänd. Vi vände på den och nu går det som en klocka!

Högst troligt är pumpen bytt och felinstallerad.
Visade sig att bytet av cirkpumpen gjordes för ca 10 år sedan, har gått baklänges sedan dess😆
 
  • Ledsen
  • Wow
LaT och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.