Vår bergvärme har nu när det varit kalt gått extremt mycket och använt tillskott. Så kollade värdena på pannan och inser att framledningen är lägre än returen vilket känns konstigt.

Vi får även larm ”Hög retur” och kompressorn stannar då den slår maxvärdet.

Samtidigt har vi kallt i vissa rum som ligger långt från pumpen.

Är ett hus från 80 med enrörsystem och bypassventiler med 6 slingor i varierande längd och radiatorer.

Några idéer på vad det kan vara?
 
  • Värmepumppanel visar temperaturer: ute -8°C, framledning 45°C, returledning 49°C, varmvatten 49°C, brine ut 2°C, brine in 4°C.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
J Jonas Palmgren1 skrev:
Vår bergvärme har nu när det varit kalt gått extremt mycket och använt tillskott. Så kollade värdena på pannan och inser att framledningen är lägre än returen vilket känns konstigt.

Vi får även larm ”Hög retur” och kompressorn stannar då den slår maxvärdet.

Samtidigt har vi kallt i vissa rum som ligger långt från pumpen.

Är ett hus från 80 med enrörsystem och bypassventiler med 6 slingor i varierande längd och radiatorer.

Några idéer på vad det kan vara?
Har du gjort rent smutsfiltret?
 
V växelventil skrev:
Har du gjort rent smutsfiltret?
Ja det är rengjort för radiatorsystemet. Men inte Brine vilket ser bra ut på värdena.
 
  • Gilla
Sundlof81
  • Laddar…
Har du verifierat temperaturerna? Alltså mätt med annan termometer på rören?
Jag tänker mest så det inte har blivit knas med nån givare.

Går cirkulationspumpen?
 
K Kasken skrev:
Har du verifierat temperaturerna? Alltså mätt med annan termometer på rören?
Jag tänker mest så det inte har blivit knas med nån givare.

Går cirkulationspumpen?
Nej det är inte gjort ska kolla det. Ja den går även när kompressorn stannar vid larmet.
 
J Jonas0 skrev:
Ja det är rengjort för radiatorsystemet. Men inte Brine vilket ser bra ut på värdena.
Ja hög retur är på värmesidan.Är det en diplomat eller diplomat duo?Om du häktar av frontplåten och följer röret på cirkulationspumpen upp bakom frontplåten så hittar du växelventilen. På dem sitter en spak som du kan dra nedåt några gånger för att se om den kärvar.Och sänk rum värdet/kurvan för 50 grader på framledningen är högt.
 
Redigerat:
V växelventil skrev:
Ja hög retur är på värmesidan.Är det en diplomat eller diplomat duo?Om du häktar av frontplåten och följer röret på cirkulationspumpen upp bakom frontplåten så hittar du växelventilen. På dem sitter en spak som du kan dra nedåt några gånger för att se om den kärvar.Och sänk rum värdet/kurvan för 50 grader på framledningen är högt.
Det är en diplomat. Okej ska testa detta.

Vad är en rimlig nivå på kurvan?

Kan det finnas någon anledning till att man höjt den så högt vid installation eller senare?

Vi är nyinflyttade i huset sedan i somras och försöker förstå oss på pumpen.
 
J Jonas0 skrev:
Det är en diplomat. Okej ska testa detta.

Vad är en rimlig nivå på kurvan?

Kan det finnas någon anledning till att man höjt den så högt vid installation eller senare?

Vi är nyinflyttade i huset sedan i somras och försöker förstå oss på pumpen.
Ställ RUM-värdet på 21 och kurvan på 40 för du har cirkulationsproblem och kör du på för hög kurva så stannar kompressor och elpatronen tar över.När du får larmet HÖG RETUR stannar kompressor och elpatronen tar över tills returen sjunker under värdet (55) grader.
 
V växelventil skrev:
Ställ RUM-värdet på 21 och kurvan på 40 för du har cirkulationsproblem och kör du på för hög kurva så stannar kompressor och elpatronen tar över.När du får larmet HÖG RETUR stannar kompressor och elpatronen tar över tills returen sjunker under värdet (55) grader.
Tack ska testa det när vi fått ordning på cirkulationsproblemet.

Ventilen var inget bekymmer med den kärvar inte och ställer sig i läge.

Kan det vara balanseringen i systemet dvs bypassventilerna? Eller kanske cirkulationspumpen som inte orkar fullt ut?
 
J Jonas0 skrev:
Tack ska testa det när vi fått ordning på cirkulationsproblemet.

Ventilen var inget bekymmer med den kärvar inte och ställer sig i läge.

Kan det vara balanseringen i systemet dvs bypassventilerna? Eller kanske cirkulationspumpen som inte orkar fullt ut?
Viktigt är att alla termostater är fullt öppna men oftast är det cirkulationspumpen växelventilen eller smutsfiltret igensatt. Som skapar cirkulationsproblemen.Du har en vanlig diplomat eller en Optimum.
Växelventilen ska inte gå lätt att trycka ner så ska den fjädra tillbaka av sig själv och man får ta I lite när man trycker nedåt.
 
V växelventil skrev:
Viktigt är att alla termostater är fullt öppna men oftast är det cirkulationspumpen växelventilen eller smutsfiltret igensatt. Som skapar cirkulationsproblemen.Du har en vanlig diplomat eller en Optimum.
Växelventilen ska inte gå lätt att trycka ner så ska den fjädra tillbaka av sig själv och man får ta I lite när man trycker nedåt.
Alla är fullt öppna. Det är den vanliga varianten av diplomat. Precis den fjädrar tillbaka bra.
 
J Jonas0 skrev:
Alla är fullt öppna. Det är den vanliga varianten av diplomat. Precis den fjädrar tillbaka bra.
Du får väl redovisa vad framledningstemperaturen/returen visar efter kompressorn gått ca 5-10 minuter.
 
Kanske nyss växlat till/ från att göra varmvatten. Det är då min gissning
 
V växelventil skrev:
Du får väl redovisa vad framledningstemperaturen/returen visar efter kompressorn gått ca 5-10 minuter.
Här är grafer från senaste starten för respektive framledning och retur vid samma tidpunkter vid start samt 10 min efter start.
 
  • Diagram som visar framledningstemperatur över tid. Temperaturen börjar vid ca 42°C, stiger något och stabiliserar sig sedan vid 35°C efter 54 sekunder.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Graf som visar temperaturförändringar i framledning från 26°C till 58°C över en tidsperiod på 44 minuter.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Graf som visar temperaturförändringar i returledning från start och 10 minuter efter, med temperaturvidden 28-60°C, topp vid cirka 44°C.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Display med graf för returledningstemperatur i celsius, visar kurva från ett värmesystem vid start och efter 10 minuter.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
V Vector skrev:
Kanske nyss växlat till/ från att göra varmvatten. Det är då min gissning
Tyvärr så är det så konstant när pumpen går och så fort kompressorn stannar viktar de snabbt ut sig.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.