Vår bergvärme har nu när det varit kalt gått extremt mycket och använt tillskott. Så kollade värdena på pannan och inser att framledningen är lägre än returen vilket känns konstigt.
Vi får även larm ”Hög retur” och kompressorn stannar då den slår maxvärdet.
Samtidigt har vi kallt i vissa rum som ligger långt från pumpen.
Är ett hus från 80 med enrörsystem och bypassventiler med 6 slingor i varierande längd och radiatorer.
Några idéer på vad det kan vara?
Vi får även larm ”Hög retur” och kompressorn stannar då den slår maxvärdet.
Samtidigt har vi kallt i vissa rum som ligger långt från pumpen.
Är ett hus från 80 med enrörsystem och bypassventiler med 6 slingor i varierande längd och radiatorer.
Några idéer på vad det kan vara?
Har du gjort rent smutsfiltret?J Jonas Palmgren1 skrev:Vår bergvärme har nu när det varit kalt gått extremt mycket och använt tillskott. Så kollade värdena på pannan och inser att framledningen är lägre än returen vilket känns konstigt.
Vi får även larm ”Hög retur” och kompressorn stannar då den slår maxvärdet.
Samtidigt har vi kallt i vissa rum som ligger långt från pumpen.
Är ett hus från 80 med enrörsystem och bypassventiler med 6 slingor i varierande längd och radiatorer.
Några idéer på vad det kan vara?
Ja hög retur är på värmesidan.Är det en diplomat eller diplomat duo?Om du häktar av frontplåten och följer röret på cirkulationspumpen upp bakom frontplåten så hittar du växelventilen. På dem sitter en spak som du kan dra nedåt några gånger för att se om den kärvar.Och sänk rum värdet/kurvan för 50 grader på framledningen är högt.J Jonas0 skrev:
Redigerat:
Det är en diplomat. Okej ska testa detta.V växelventil skrev:Ja hög retur är på värmesidan.Är det en diplomat eller diplomat duo?Om du häktar av frontplåten och följer röret på cirkulationspumpen upp bakom frontplåten så hittar du växelventilen. På dem sitter en spak som du kan dra nedåt några gånger för att se om den kärvar.Och sänk rum värdet/kurvan för 50 grader på framledningen är högt.
Vad är en rimlig nivå på kurvan?
Kan det finnas någon anledning till att man höjt den så högt vid installation eller senare?
Vi är nyinflyttade i huset sedan i somras och försöker förstå oss på pumpen.
Ställ RUM-värdet på 21 och kurvan på 40 för du har cirkulationsproblem och kör du på för hög kurva så stannar kompressor och elpatronen tar över.När du får larmet HÖG RETUR stannar kompressor och elpatronen tar över tills returen sjunker under värdet (55) grader.J Jonas0 skrev:
Tack ska testa det när vi fått ordning på cirkulationsproblemet.V växelventil skrev:
Ventilen var inget bekymmer med den kärvar inte och ställer sig i läge.
Kan det vara balanseringen i systemet dvs bypassventilerna? Eller kanske cirkulationspumpen som inte orkar fullt ut?
Viktigt är att alla termostater är fullt öppna men oftast är det cirkulationspumpen växelventilen eller smutsfiltret igensatt. Som skapar cirkulationsproblemen.Du har en vanlig diplomat eller en Optimum.J Jonas0 skrev:
Växelventilen ska inte gå lätt att trycka ner så ska den fjädra tillbaka av sig själv och man får ta I lite när man trycker nedåt.
Alla är fullt öppna. Det är den vanliga varianten av diplomat. Precis den fjädrar tillbaka bra.V växelventil skrev:Viktigt är att alla termostater är fullt öppna men oftast är det cirkulationspumpen växelventilen eller smutsfiltret igensatt. Som skapar cirkulationsproblemen.Du har en vanlig diplomat eller en Optimum.
Växelventilen ska inte gå lätt att trycka ner så ska den fjädra tillbaka av sig själv och man får ta I lite när man trycker nedåt.
Här är grafer från senaste starten för respektive framledning och retur vid samma tidpunkter vid start samt 10 min efter start.V växelventil skrev:




