prototypen prototypen skrev:
Om det är gjort av en elektriker så borde om det är en klassisk trappkoppling mellantrådarna ha samma färg, inte säkert men borde vara så. Kan ju vara så att man tager vad man haver.
Protte
Oklart då de av någon anledning till knapp två bytt ledarfärg från svart till blå och av den anledningen fått byta färg på ena tändtråden till svart. Hade varit enklare att hållit ihop det 😅 men kan ju vara ett misstag. Vad vet jag.
 
Det ska dock sägas att byter man brytare så här så är det bra och titta om de har tryckta principscheman på brytaren. Så länge man håller reda på funktionen och in och ut på rätt sätt så fungerar det. Med detta sagt så är det inget som säger att in och ut är på samma ställen som den gamla.
 
S Stefan1972 skrev:
Det ska dock sägas att byter man brytare så här så är det bra och titta om de har tryckta principscheman på brytaren. Så länge man håller reda på funktionen och in och ut på rätt sätt så fungerar det. Med detta sagt så är det inget som säger att in och ut är på samma ställen som den gamla.
Absolut - fanns tyvärr inget sådant här. Misstag jag gjorde var också att inte fota hur saker satt - då hade jag nog sannolikt kunnat lista ut vad som var vad öndå.
 
Anledningen till att det byter färg och är blå ledare för annat än nolla beror på att det är en utanpåliggande installation. Då får man använda de färger som finns i kabeln. Är det löstråd i rör gör man inte så.

Ledare är för övrigt en generell benämning på saker som leder ström, inte en benämning på fasledaren. Benämningen L som finns på fasanslutningen på vissa prylar kommer från engelskan och står för ”Live” inte ”Ledare”
 
M martyj85 skrev:
Absolut - fanns tyvärr inget sådant här. Misstag jag gjorde var också att inte fota hur saker satt - då hade jag nog sannolikt kunnat lista ut vad som var vad öndå.
Och har man missat att dokumentera så är den enklaste och säkraste vägen att gå, att öppna dosor titta och rycka i trådar så att man ser vart dom går och när man har det klart för sig vet man även hur det ska kopplas.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
D Daniel 109 skrev:
Anledningen till att det byter färg och är blå ledare för annat än nolla beror på att det är en utanpåliggande installation. Då får man använda de färger som finns i kabeln. Är det löstråd i rör gör man inte så.
Edit: var lite för snabb, tänkte inte på att det är utanpåliggande installation, det gjorde att jag även tänkte/uppfattade fel



Nja, förr så fick man använda typ vilken färg som helst på FK-tråden till typ vad som helst. Det fanns förr inget förbud mot att använda blå FK till annat än nolla.

Nu får blå FK-tråd bara användas som nolla.

Nu får blå ledare i kabel bara användas till annat än nolla OM den inte kan förväxlas med nolla, alltså om du har en kopplingsdosa där du har (två eller fler) blå nolla så kan blå ledare/tändtråd från strömbrytare misstas för nolla.
 
Redigerat:
Demmpa Demmpa skrev:
Edit: var lite för snabb, tänkte inte på att det är utanpåliggande installation, det gjorde att jag även tänkte/uppfattade fel



Nja, förr så fick man använda typ vilken färg som helst på FK-tråden till typ vad som helst. Det fanns förr inget förbud mot att använda blå FK till annat än nolla.

Nu får blå FK-tråd bara användas som nolla.

Nu får blå ledare i kabel bara användas till annat än nolla OM den inte kan förväxlas med nolla, alltså om du har en kopplingsdosa där du har (två eller fler) blå nolla så kan blå ledare/tändtråd från strömbrytare misstas för nolla.
Oavsett vilka färger man får använda ska man inte ta något för givet där någon annan dragit elen.
 