Hjälp! Thermia Agria 8
Nu har den kört 68 min Och fortsätter att tuffa på. Gäller att jag har koll på isbildning på pumpen nu när jag bytt plats på givarna. Vill ju inte den ska isa ihop helt. Brine i ut är -17 och brine in är -13 Och pumpen säger -8 ute, fast det är -11
En liten uppdatering. Är inne på 4:e dagen med bytta platser av givare och den går som en dröm. Integralen är låg för en gång skull och det fungerar felfritt. Känns som att många kronor kommer att sparas här framöver. Tack så mycket för all hjälp
Har ja aldrig tänkt på får ta en titt någon dag om ja kan se riktningen. Kan annars bara jämföra bilder och se vilket rör som går in och vilket som går ut. Men som sagt ska kolla lite någon dagH Hjulbent skrev:
Inga pumpar bytta. Dom har inte rört givarna på det sättet. Dom bytte en som var trasig. Sen vet jag inte om ägaren innan gjort något med pumpen eller att han ringt ut någon vvs:re.useless skrev:
Vvs killarna tyckte det var konstigt med. Ena killen ville byta plats på givarna men chefen ville det inte. För jag hörde diskussionen och den lät väldigt vettig. Att om givarna sätt felnså skulle de vara märkligt eftersom pumpen gått alla andra år. Och det är sant. Men å andra sidan så kanske jag inte tittat så noga utan bara höjt värmen på pumpen för att få mer värme. Så det är mycket märkligt allting. 
Kollar is dagligen och ser fruktansvärt bra ut. Annars kollar jag värden men antecknat inget. Men allt ser kanon ut. Så varmt och skönt här inne nu och härligt att se den underbara kompressor arbeta med full kapacitet.H Hjulbent skrev: